附录A(规范性) 防火门芯材料性能要求和试验方法
A.1 性能要求
防火门芯材料应为成型的板状材料,或填充后成型为板状材料,其性能应符合表A.1的要求。

A.2 试验方法
A.2.1 密度
按照GB/T 5486的规定进行试验。
A.2.2 抗返卤性
A.2.2.1 从门扇中部取尺寸为200mm×200mm×δ(门芯材料厚度)的试件3块,清除表面胶黏剂、保护层等其他物质,在温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%的环境中放置3d后进行试验。
A.2.2.2 将试件立放或悬挂于相对湿度为90%~95%、温度为(40±2)℃的恒温恒湿环境中,试件之间应有足够的间隔,以保证空气流通。(24±2)h后取出检查试件表面,记录有无水珠出现或返潮现象。
A.2.3 氯离子溶出量
A.2.3.1 从门扇中部取不少于0.5kg的样品,清除表面胶黏剂、保护层等其他物质,在温度(23±2)℃,相对湿度50%±10%的环境中放置3d后进行试验。
A.2.3.2 样品经破碎、研磨后,取通过0.16mm方孔筛后的粉末,称取2.00g±0.01g,溶于50mL蒸馏水中,搅拌溶解30min后,用中速滤纸过滤至锥形瓶中。
A.2.3.3 在锥形瓶的溶液中加入10滴5%铬酸钾指示剂。用0.1mol/L硝酸银标准溶液对锥形瓶中的溶液进行滴定,至呈砖红色。
A.2.3.4 游离氯离子含量按公式(A.1)计算。

A.2.3.5 试剂的使用如下。
a)5%铬酸钾指示剂的配制:取铬酸钾5g溶解于100mL蒸馏水中。
b)0.1mol/L硝酸银溶液的配制:称取硝酸银17g于1000 mL容量瓶中,用蒸馏水稀释并定容后转移至棕色试剂瓶中密闭保存。
c) 0.1mol/L硝酸银溶液的标定:称取500℃~600℃灼烧至质量不变的基准氯化钠0.1500g两份,分别置于锥形瓶中,在锥形瓶中各加入蒸馏水50mL溶解基准氯化钠。再各加5%铬酸钾指示剂10滴,用0.1mol/L的硝酸银溶液滴定至出现砖红色沉淀即可。
硝酸银标准溶液浓度按公式(A.2)计算。

A.2.4 含溴阻燃剂含量(适用时)
按GB/T41077的规定对六溴环十二烷的含量进行试验。按GB/T 37639的规定对多溴联苯和多溴二苯醚的含量进行试验。
A.2.5 燃烧性能分级
按GB 8624-2012的规定进行试验并分级。
A.2.6 产烟毒性危险分级
按GB/T 20285的规定进行试验并分级。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类与代号、规格、型号
- 5 总体要求
- 6 技术要求
- 6.1 外观
- 6.2 尺寸偏差
- 6.3 关键材料性能
- 6.4 配件性能
- 6.5 机械力学性能
- 6.6 联动信号接收与反馈功能
- 6.7 烟密闭性能
- 6.8 耐火性能
- 6.9 抗喷水冲击性能
- 7 试验方法
- 7.1 一般规定
- 7.2 仪器设备
- 7.3 外观
- 7.4 尺寸偏差
- 7.5 关键材料性能
- 7.6 配件性能
- 7.7 机械力学性能
- 7.8 联动信号接收与反馈功能
- 7.9 烟密闭性能
- 7.10 耐火性能
- 7.11 抗喷水冲击性能
- 8 检验规则
- 9 标志、包装、运输和贮存
- 附录A(规范性) 防火门芯材料性能要求和试验方法
- 附录B(规范性) 锁具及铰链(合页)耐火性能要求和试验方法
- 附录C(资料性) 材料、配件、外观及尺寸
- 附录D(资料性) 定期检查、维修和更换
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475