目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
9.1 一般规定
9.1.1 铁路客站给水系统应结合生产、生活、消防等用水及对水质、水压、水量要求进行设计。
9.1.2 铁路客站排水系统应按生活污水与雨水分流设计。
9.1.3 站房内应采用节水型卫生洁具及配件。
9.1.4 站房直饮水设施的设置应符合国家相关标准规定。
9.1.5 铁路客站给水排水工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行标准《铁路给水排水设计规范》TB10010的有关规定。
9.1.6 高架站房下的给水、排水设备及管道不应设置在铁路线路上方,必需设置时,应采取安全防护措施。严寒、寒冷地区高架站房下的给水、排水管道应采取保温防冻措施。
条文说明
9.1.6 高架站房下方的给水、排水管道及设备不允许设置在线路上方,一方面为防止管道或设备坠落,另一方面为防止外水管滴水漏水至接触网上而导致管道带电的危险。如必需设置时,一定要做好安全防护,可考虑设置管廊或者同层排水等措施。在严寒、寒冷地区,高架站房下方的水管易冻裂漏水,一定要做好保温防冻措施。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总体设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 车站规模
- 3.3 接口设计
- 4 总平面
- 4.1 总平面布置
- 4.2 城市配套设施
- 5 站房建筑
- 5.1 一般规定
- 5.2 集散厅
- 5.3 候车区(厅、室)
- 5.4 售票用房
- 5.5 其他服务设施
- 5.6 客运作业及附属用房
- 5.7 行包用房
- 5.8 空间环境
- 5.9 内部装修与构造
- 5.10 建筑幕墙与金属屋面
- 5.11 建筑节能
- 5.12 口岸站
- 5.13 地下车站
- 6 客运服务设施
- 6.1 站台、雨棚
- 6.2 跨线设施
- 6.3 检票口
- 6.4 电梯与自动扶梯
- 6.5 公共信息导向系统
- 7 结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 荷载与作用
- 7.3 材料
- 7.4 特殊结构
- 7.5 地下车站结构
- 7.6 基础
- 7.7 深基坑
- 7.8 雨棚与站台墙
- 7.9 其他
- 8 供暖、通风与空气调节
- 8.1 一般规定
- 8.2 室内外空气设计参数
- 8.3 供暖
- 8.4 通风
- 8.5 空气调节
- 8.6 其他
- 9 给水排水
- 9.1 一般规定
- 9.2 给水
- 9.3 排水
- 10 电气与照明
- 10.1 一般规定
- 10.2 供配电
- 10.3 照明
- 11 客运服务信息系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 旅客服务信息系统
- 11.3 客票系统
- 11.4 其他
- 12 无障碍设施
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475