8.3 供暖
8.3.1 铁路客站站房冬季供暖应符合下列规定:
1 累年日平均气温稳定低于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区,铁路客站站房应设置供暖设施,并宜采用集中供暖。
2 有供暖需求的设备用房及管理用房可采用局部供暖。
8.3.2 铁路客站站房热负荷计算应结合门斗及旅客流线确定。
8.3.3 严寒、寒冷地区铁路客站站房的售票厅、集散厅、候车区(厅、室)宜采用低温热水地板辐射供暖。
8.3.4 严寒地区铁路客站站房的主要出入口应设热空气幕;寒冷地区铁路客站站房的主要出入口宜设热空气幕;夏热冬暖、夏热冬冷地区铁路客站站房的主要出入口宜设空气幕。
条文说明
8.3.1 本条依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5.1.2条制定。
8.3.2 铁路客站站房出入口长期敞开,冷风侵入对站房内冷热负荷的影响较大。特别是地下站房,其候车模式与地铁不同,在严寒和寒冷地区,候车区考虑供暖,在不设置站台门的情况下,由于受列车活塞风影响,热量散失很大,故在计算热负荷时要考虑冷风侵入的影响。
8.3.4 铁路客站站房主要出入口指进站集散厅、候车厅、售票厅的出入口。《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012第5.8.1条和第5.8.2条中规定“对严寒地区公共建筑经常开启的外门,应采取热空气幕等减少冷风渗透的措施;对寒冷地区公共建筑经常开启的外门,当不设门斗和前室时,宜设热空气幕”。因此,本条对热风幕的设置做了明确规定。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:8.2 室内外空气设计参数
- 下一节:8.4 通风
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 总体设计
- 3.1 一般规定
- 3.2 车站规模
- 3.3 接口设计
- 4 总平面
- 4.1 总平面布置
- 4.2 城市配套设施
- 5 站房建筑
- 5.1 一般规定
- 5.2 集散厅
- 5.3 候车区(厅、室)
- 5.4 售票用房
- 5.5 其他服务设施
- 5.6 客运作业及附属用房
- 5.7 行包用房
- 5.8 空间环境
- 5.9 内部装修与构造
- 5.10 建筑幕墙与金属屋面
- 5.11 建筑节能
- 5.12 口岸站
- 5.13 地下车站
- 6 客运服务设施
- 6.1 站台、雨棚
- 6.2 跨线设施
- 6.3 检票口
- 6.4 电梯与自动扶梯
- 6.5 公共信息导向系统
- 7 结构
- 7.1 一般规定
- 7.2 荷载与作用
- 7.3 材料
- 7.4 特殊结构
- 7.5 地下车站结构
- 7.6 基础
- 7.7 深基坑
- 7.8 雨棚与站台墙
- 7.9 其他
- 8 供暖、通风与空气调节
- 8.1 一般规定
- 8.2 室内外空气设计参数
- 8.3 供暖
- 8.4 通风
- 8.5 空气调节
- 8.6 其他
- 9 给水排水
- 9.1 一般规定
- 9.2 给水
- 9.3 排水
- 10 电气与照明
- 10.1 一般规定
- 10.2 供配电
- 10.3 照明
- 11 客运服务信息系统
- 11.1 一般规定
- 11.2 旅客服务信息系统
- 11.3 客票系统
- 11.4 其他
- 12 无障碍设施
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475