A.7 镀锌层均匀性试验方法(硫酸铜浸渍法)
A.7.1 试样的准备
钢管镀锌后应进行镀锌层的均匀性试验。从每批中任取2根钢管,在每根钢管的一端各截取不小于150mm长的管段作为试样。试样表面的油污等应先去除,再用清洁的软布擦干净。
A.7.2 试验溶液的配制
将33g结晶硫酸铜(CuSO4·5H2O)或约36g工业硫酸铜溶解于100 mL的蒸馏水中,再加入过量的粉状氢氧化铜[Cu(OH)2]或碱性碳酸铜(化学纯)[CuCO3-Cu(OH)2],以中和游离酸。如加入氢氧化铜,每10L溶液中约为10g,如加入碱性碳酸铜,每10L溶液中约为12g,根据容器底部的沉淀来判断是否过量。同时充分搅拌,然后静置24h,再过滤澄清。如以粉状氧化铜(CuO)代替氢氧化铜时,则每10L溶液约为8g,但应静置48h后过滤。制成的试验溶液密度在15℃时为1.170kg/dm3。
A.7.3 试验容器
A.7.3.1 试验容器应选择相对硫酸铜呈惰性的材料。
A.7.3.2 容器的内部尺寸应使试样浸入溶液后与容器的任何一壁至少保持25mm的间隙。
A.7.4 试验程序
A.7.4.1 试样应以切割端向下,浸渍在溶液中的长度应不小于100mm,在硫酸铜溶液中连续浸渍5次。试验过程中,试样及溶液温度应保持15℃~21℃,不应搅动。试样每次浸渍时间需持续1min,取出后应立即在流动的清水中清洗,并用软刷将黑色沉淀物全部清理干净,再用软布擦干。
A.7.4.2 除最后一次浸渍外,试样应立即重新浸入溶液。
A.7.4.3 试验溶液经20次浸渍试样后应废弃,不应使用。
A.7.5 试验结果的判定
试样经过连续5次浸渍,并经最后的清洗和擦干,不应呈现红色(镀铜色)。但在距试样末端25mm以内及离溶液液面10mm以内部位有红色金属铜沉积除外。
如经上述试验,在试样上呈现红色金属铜沉积,其附着性可用下面方法判定:在1:10盐酸溶液中浸入15s后立即在流动的清水中擦洗,如其底面重现锌层,试样判为合格。
对红色金属铜沉积下的底面是否存在锌层有怀疑时,可将红色金属铜沉积刮除,在该处滴一至数滴稀盐酸,若有锌层存在,则有活泼氢气产生。此外,也可用锌的定性试验来判定,即用小片滤纸或吸液管等把滴下来的酸液收集起来,用氢氧化铵中和,使其呈弱酸性。在此溶液中通入硫化氢,看是否生成白色硫化锌沉淀来判定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:A.6 镀锌层均匀性
- 下一节:A.8 镀锌层的附着力
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 订货内容
- 4 尺寸、外形和重量
- 4.1 外径和壁厚
- 4.2 外径和壁厚的允许偏差
- 4.3 长度
- 4.4 弯曲度
- 4.5 不圆度和壁厚不均
- 4.6 端头外形
- 4.7 重量
- 5 技术要求
- 5.1 钢的牌号和化学成分
- 5.2 制造方法
- 5.3 交货状态
- 5.4 力学性能
- 5.5 工艺性能
- 5.6 表面质量
- 5.7 无损检测
- 5.8 镀锌层
- 6 试验方法
- 7 检验规则
- 7.1 检查和验收
- 7.2 组批规则
- 7.3 取样数量
- 7.4 复验与判定规则
- 8 包装、标志和质量证明书
- 附录A(规范性附录)镀锌层
- A.1 范围
- A.2 制造方法
- A.3 镀锌钢管的理论重量
- A.4 镀锌层重量
- A.5 镀锌层的重量测定方法(氯化锑法)
- A.6 镀锌层均匀性
- A.7 镀锌层均匀性试验方法(硫酸铜浸渍法)
- A.8 镀锌层的附着力
- A.9 镀锌层表面质量
- A.10 镀锌前检验
- A.11 试验方法
- A.12 组批规则
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475