目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 防雷与接地
8.0.1 建筑物移动通信基础设施的接地系统应采用联合接地方式。
8.0.2 预留接地点应符合下列规定:
1 移动通信机房内预留的接地点应靠近交流配电箱。
2 基站机房内和馈线洞外侧下方应各预留1处接地点。
3 信源设备机房、远端设备间内应预留1处接地点。
4 每个支承设施应预留1处接地点。
8.0.3 基站机房和信源设备机房的交流配电箱、交流配电单元应配置电涌保护器。
条文说明
8.0.1 移动通信基础设施需按国家相关规范做好防雷及接地等措施,保障设备正常运行以及相关工作维护人员的人身安全。由于电子设备对雷击电磁脉冲较为敏感,机房内也需要做好防感应雷的措施。具体规定和细则可参考现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689中针对不同类型建筑物和机房环境的相关规定。
8.0.3 各类机房内交流配电系统的雷电过电压保护采用多级保护、逐级限压的方式。本条要求在基站机房和信源设备机房的交流配电箱和交流配电单元内配置电涌保护器,且电涌保护器的类别选择要根据机房所处雷电防护区的位置确定。电源系统电涌保护器的选用可参考现行国家标准《低压电涌保护器(SPD)第11部分:低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》GB/T 18802.11中的相关规定。
- 上一节:7.3 室外通信管道
- 下一节:9 施工与验收
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 移动通信机房
- 4.1 一般规定
- 4.2 基站机房
- 4.3 信源设备机房
- 4.4 远端设备间
- 5 支承设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 屋面及楼面支承设施
- 5.3 地面支承设施
- 6 通信用外市电引入
- 6.1 一般规定
- 6.2 容量及设备
- 6.3 系统及导线
- 7 建筑物通信管道
- 7.1 一般规定
- 7.2 室内通信管道
- 7.3 室外通信管道
- 8 防雷与接地
- 9 施工与验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 移动通信机房
- 9.3 支承设施
- 9.4 通信用外市电引入
- 9.5 建筑物通信管道
- 9.6 防雷与接地
- 10 安全、节能、环保
- 10.1 安全防护
- 10.2 绿色节能
- 10.3 环境保护
- 本标准用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475