5.2 屋面及楼面支承设施
5.2.1 平屋面上的支承设施宜设在角部或边缘、天线辐射方向无明显遮挡物的位置。
5.2.2 在坡屋面上设置支承设施时应采取防护措施。
5.2.3 屋顶女儿墙作为支承设施时应安全可靠。
5.2.4 在中间层设置支承设施时,应符合建筑平面、立面等设计要求。
条文说明
5.2.1 平屋面上的支承设施要结合屋面功能和通信要求设置,也可按下述布局:
(1)混凝土独立柱墩基础[图6(a)]:每个屋角设置3个独立柱墩,布设在屋角两边10m范围内。柱墩边缘宜贴近屋面边缘(或女儿墙),净距不大于1.0m,柱墩之间净距为0.3m~3m。柱墩边长为800mm~1100mm,柱墩顶标高相同并高出建筑面层不小于200mm。每个柱墩基础上可分别安装抱杆、美化天线等塔桅。

(2)混凝土联合柱墩基础[图6(b)]:每个屋角设置4个联合柱墩,布设在屋角两边10m范围内。柱墩围合成矩形,矩形外轮廓边缘宜贴近屋面边缘(或女儿墙),净距不大于1.0m,外轮廓边长为2m~4m。柱墩边长为300mm~600mm,柱墩顶标高相同并高出建筑面层不小于200mm。每个联合柱墩基础可通过钢梁等转换构件连接成整体,再安装抱杆、美化天线等塔桅。

图6 平屋面支承设施示意图
1-预留柱墩(余同);2-机房;3-屋面

(a)坡屋面-步道平面图

(b)坡屋面-塔楼平面图

(a)女儿墙作为支承设施

5.2.2 坡屋面上的支承设施要结合屋面功能和通信要求设置,并应采取防护措施。在坡屋面上设置支承设施时,要根据屋面具体情况进行专项设计。当支承设施设在屋顶步道、塔楼等局部平坦部位时,可按下述布局:
(1)步道上设置独立柱墩基础[图7(a)]:沿步道宽度方向设置单排或双排独立柱墩,布设在步道两头,步道周围设置防护栏。柱墩之间净距为0.3m~3m。柱墩边长为800mm~1100mm,柱墩顶标高相同并高出建筑面层不小于200mm。每个柱墩基础上可分别安装抱杆、美化天线等塔桅。
(2)塔楼屋面上设置独立柱墩基础[图7(b)]:在塔楼屋面上设置独立柱墩,沿屋面周边布置。柱墩边缘与屋面边缘(或女儿墙)净距不大于1.0m,柱墩之间净距为0.3m~3m。图7 坡屋面支承设施示意图
1-预留柱墩(余同);2-上人孔;3-坡屋面:4-栏杆;5-步道;6-塔楼
5.2.3 女儿墙的材料和结构类型多,通常为悬臂结构,安全冗余低,根据塔桅荷载复核女儿墙的承载能力,在满足要求的前提下,可将女儿墙作为支承设施[图8(a)],也可在女儿墙上设置支承设施[图8(b)]。女儿墙作为支承设施或在其上设置支承设施,不占用屋面资源,不影响屋面的防水保温。有需要时,结合建筑立面对女儿墙加装玻璃钢等装饰结构,能起到装饰隐蔽效果。女儿墙预留安装塔桅处需做好标识。
(b)女儿墙上设置支承设施
图8 女儿墙支承设施示意图
1-女儿墙;2-支承设施;3-抱杆;4-美化天线
5.2.4 中间层包括普通楼层或设备层、避难层、架空层等特殊楼层。在中间层设置支承设施时,可在建筑物主要角部靠外墙位置预留使用面积不小于2mx2m的安装空间并设置柱墩基础,也可在适当位置设置与设备平台或建筑装饰物相似的支承设施。支承设施的数量、定位及尺寸需符合建筑防火、外观等设计要求,支承设施的定位还需符合其上的天线不被金属物件干扰的要求。
- 上一节:5.1 一般规定
- 下一节:5.3 地面支承设施
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 移动通信机房
- 4.1 一般规定
- 4.2 基站机房
- 4.3 信源设备机房
- 4.4 远端设备间
- 5 支承设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 屋面及楼面支承设施
- 5.3 地面支承设施
- 6 通信用外市电引入
- 6.1 一般规定
- 6.2 容量及设备
- 6.3 系统及导线
- 7 建筑物通信管道
- 7.1 一般规定
- 7.2 室内通信管道
- 7.3 室外通信管道
- 8 防雷与接地
- 9 施工与验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 移动通信机房
- 9.3 支承设施
- 9.4 通信用外市电引入
- 9.5 建筑物通信管道
- 9.6 防雷与接地
- 10 安全、节能、环保
- 10.1 安全防护
- 10.2 绿色节能
- 10.3 环境保护
- 本标准用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475