2 术语
2.0.1 移动通信基础设施 mobile communication infrastruc-ture
用于建设移动通信设施的基础和配套,包括基站机房、电源系统、防雷接地系统、室外支撑物等用于室外覆盖的移动通信基站基础设施,以及信源设备机房、远端设备间、电源系统、接地系统及布线桥架等用于室内覆盖的无线室内覆盖系统基础设施。
2.0.2 移动通信设施 mobile communication facilities
移动通信基站及无线室内覆盖系统的统称。
2.0.3 移动通信基站 mobile communication base station
移动通信网络的重要组成部分,是指在移动核心网与移动终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。通常情况下,移动通信基站由无线电信号发射接收设备、电源设备、传输设备、空调设备及天线、连接线缆等组成。
2.0.4 无线室内覆盖系统 indoor wireless coverage system
用于改善建筑物室内信号环境的一种解决方案。无线室内覆盖系统将移动通信基站的信号均匀分布在建筑物各个区域,从而保证室内区域拥有良好的信号覆盖。通常情况下,无线室内覆盖系统包括信源设备、远端设备、末端设备器件、电源设备、传输设备、天线和连接线缆等。
2.0.5 电信业务经营者 communication business operator
符合《中华人民共和国电信条例》的规定,获得电信业务经营许可的单位。
2.0.6 移动通信机房 mobile communication room
基站机房、信源设备机房、远端设备间的总称。
2.0.7 基站机房 base station room
用于安装移动通信基站无线电信号发射接收设备、电源设备、传输设备、空调设备等的房间。
2.0.8 信源设备机房 signal source equipment room
用于安装无线室内覆盖系统所需的信源设备、电源设备、传输设备、POI(多系统合路平台)等设备的房间。
2.0.9 远端设备间 remote equipment room
用于安装无线室内覆盖系统所需的远端通信设备的房间。
2.0.10 支承设施 support facilities
为安装抱杆、美化天线等通信塔桅而设置的结构构件,包括屋面、楼面和地面塔桅基础或屋面女儿墙等作为塔桅基础的结构构件。
2.0.11 通信管道 communication conduit
为通信线缆提供敷设支撑、固定或保护的管道、桥架、导管等设施。
2.0.12 防雷与接地 lightning protection and grounding
由防雷和接地装置组成,用于保障人身安全和设备正常工作。
2.0.13 基站远端设备 base station remote equipment
靠近天线安装,包括射频信号处理的模块单元、射频处理单元与天线的集成体以及其他射频设备。
2.0.14 基带处理单元 base band unit
安装在移动通信机房内,用于基带信号处理的模块单元。
2.0.15 天线 antenna
无线电收发系统中,向空间辐射或从空间接收电磁波的装置。
2.0.16 馈线洞 feeder hole
具有一定尺寸要求,供线缆进出的孔洞。
2.0.17 抱杆 pole
建筑物屋面、楼面、女儿墙或塔桅上用于支撑、固定天线的构件。
条文说明
2.0.1 移动通信基础设施一般包括移动通信机房、电源系统、防雷接地系统、室外支撑物、布线桥架等。建筑物移动通信基础设施是在建筑物建设过程中配建的空间和设施,具体包括移动通信机房、支承设施、通信用外市电引入、布线桥架、防雷与接地装置等,不包括后期增设的移动通信基站设备、开关电源、线缆等。另外,建筑物内的布线桥架宜与建筑物的内外部管道有效衔接。
根据移动通信基础设施对应的移动通信设备覆盖区域,移动通信基础设施分为移动通信基站基础设施(覆盖室外用),无线室内覆盖系统基础设施(覆盖室内用)。
2.0.2 移动通信设施包括移动通信基站和无线室内覆盖系统两部分,与移动通信基础设施配套组合后具备移动通信网络覆盖能力。
2.0.3 移动通信基站主要覆盖目标是建筑物外部环境,由电信业务经营者后期增设至建筑物上。
2.0.4 无线室内覆盖系统是用于改善建筑物室内信号环境的一种解决方案,由电信业务经营者后期增设至建筑物内。
2.0.5 电信业务经营者指中国电信、中国移动、中国联通、中国广电、中国铁塔等获得电信业务经营许可、提供移动通信基础设施服务的运营企业。
2.0.7 基站机房一般位于距屋面较近的位置,机房内安装的设备设施一般包括基带处理单元、基站远端设备、传输设备、交流配电箱、蓄电池组、开关电源、空调、机柜、走线架、光缆、电缆等,安装方式以落地式为主。
2.0.8 信源设备机房内安装的设备设施一般包括基带处理单元、基站远端设备、传输设备、交流配电箱、蓄电池组、开关电源、空调、机柜、走线架、防雷与接地装置、光缆、电缆、多系统合路平台等,安装方式以落地式为主。
2.0.9 远端设备间内安装的设备设施一般包括基站远端设备、小型开关电源、接地装置、光缆、电缆、多系统合路平台等。设备数量相比信源设备机房少,安装方式以壁挂式为主。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 移动通信机房
- 4.1 一般规定
- 4.2 基站机房
- 4.3 信源设备机房
- 4.4 远端设备间
- 5 支承设施
- 5.1 一般规定
- 5.2 屋面及楼面支承设施
- 5.3 地面支承设施
- 6 通信用外市电引入
- 6.1 一般规定
- 6.2 容量及设备
- 6.3 系统及导线
- 7 建筑物通信管道
- 7.1 一般规定
- 7.2 室内通信管道
- 7.3 室外通信管道
- 8 防雷与接地
- 9 施工与验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 移动通信机房
- 9.3 支承设施
- 9.4 通信用外市电引入
- 9.5 建筑物通信管道
- 9.6 防雷与接地
- 10 安全、节能、环保
- 10.1 安全防护
- 10.2 绿色节能
- 10.3 环境保护
- 本标准用词说明
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475