目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.17 泄漏电流试验
6.17.1 试验步骤
使试样处于正常监视状态,调节主电供电电压为试样额定电压的1.06倍,测量并记录其总泄漏电流值。
6.17.2 试验设备
采用满足下述技术要求的泄漏电流试验装置:
a)试验电压:试样额定电压的1.06倍;
b)泄漏电流测量范围:0.05mA~10mA。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.16 绝缘电阻试验
- 下一节:6.18 电气强度试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和命名
- 5 要求
- 5.1 总体要求
- 5.2 外观
- 5.3 主要部(器)件性能
- 5.4 整机性能
- 5.5 绝缘电阻
- 5.6 泄漏电流
- 5.7 电气强度
- 5.8 电磁兼容性能
- 5.9 气候环境耐受性
- 5.10 机械环境耐受性
- 6 试验方法
- 6.1 试验程序
- 6.2 外观与主要部(器)件检查
- 6.3 火灾报警功能试验
- 6.4 火灾报警控制功能试验
- 6.5 故障报警功能试验
- 6.6 屏蔽功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.7 监管功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.8 自检功能试验
- 6.9 信息显示与查询功能试验
- 6.10 系统兼容功能试验(仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样)
- 6.11 检查功能试验
- 6.12 与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信功能试验
- 6.13 电源性能试验
- 6.14 程序运行监视功能试验
- 6.15 调试功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.16 绝缘电阻试验
- 6.17 泄漏电流试验
- 6.18 电气强度试验
- 6.19 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.20 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.21 静电放电抗扰度试验
- 6.22 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.23 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.24 电源瞬变试验
- 6.25 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.26 低温(运行)试验
- 6.27 恒定湿热(运行)试验
- 6.28 恒定湿热(耐久)试验
- 6.29 振动(正弦)(运行)试验
- 6.30 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
- 附录A(规范性)控制器外壳燃烧性能
- 附录B(规范性)控制器运行数据存储单元
- 附录C(规范性)消防系统设备控制总线通信协议
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475