6.10 系统兼容功能试验(仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样)
6.10.1 将区域型试样及其负载与集中型试样相连并处于正常监视状态(集中区域兼容型试样将其中一台设为区域,另一台设为集中)。使区域型试样发出火灾报警信号、故障报警信号以及试样可能具有的火灾报警控制、监管报警信号,观察区域型试样和集中型试样的状态,记录集中型试样的信号类别、部位和时间的显示情况,以及声、光报警信号的指示情况。
6.10.2 使区域型试样处于自检状态以及试样可能具有的屏蔽、延时状态,观察并记录集中型试样的状态和信息显示情况。
6.10.3 复位试样,使其处于正常监视状态。操作集中型试样发出手动启动指令,观察集中型试样和区域型试样的状态。
6.10.4 复位试样,使其处于正常监视状态。操作区域型试样,使其处于火灾报警状态,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态;操作集中型试样发出确认指令,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态;操作集中型试样发出复位指令,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态;消除区域型试样的火灾报警信号,操作集中型试样发出复位指令,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。
6.10.5 复位试样,使其处于正常监视状态。操作区域型试样,使其处于故障报警状态,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态;操作集中型试样发出确认指令,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态;操作集中型试样发出复位指令,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态;消除区域型试样的故障报警信号,操作集中型试样发出复位指令,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。
6.10.6 复位试样,使其处于正常监视状态。操作集中型试样分别发出手动控制状态和自动控制状态转换指令,观察并记录区域型试样和集中型试样的状态。
6.10.7 复位试样,使其处于正常监视状态。分别使集中型试样与区域型试样间的连接线发生断路、短路、接地;检验并记录集中型试样的显示情况。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:6.9 信息显示与查询功能试验
- 下一节:6.11 检查功能试验
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和命名
- 5 要求
- 5.1 总体要求
- 5.2 外观
- 5.3 主要部(器)件性能
- 5.4 整机性能
- 5.5 绝缘电阻
- 5.6 泄漏电流
- 5.7 电气强度
- 5.8 电磁兼容性能
- 5.9 气候环境耐受性
- 5.10 机械环境耐受性
- 6 试验方法
- 6.1 试验程序
- 6.2 外观与主要部(器)件检查
- 6.3 火灾报警功能试验
- 6.4 火灾报警控制功能试验
- 6.5 故障报警功能试验
- 6.6 屏蔽功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.7 监管功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.8 自检功能试验
- 6.9 信息显示与查询功能试验
- 6.10 系统兼容功能试验(仅适用于集中、区域和集中区域兼容型试样)
- 6.11 检查功能试验
- 6.12 与消防控制室图形显示装置和用户信息传输装置通信功能试验
- 6.13 电源性能试验
- 6.14 程序运行监视功能试验
- 6.15 调试功能试验(仅适于具有此项功能的试样)
- 6.16 绝缘电阻试验
- 6.17 泄漏电流试验
- 6.18 电气强度试验
- 6.19 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 6.20 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
- 6.21 静电放电抗扰度试验
- 6.22 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
- 6.23 浪涌(冲击)抗扰度试验
- 6.24 电源瞬变试验
- 6.25 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验
- 6.26 低温(运行)试验
- 6.27 恒定湿热(运行)试验
- 6.28 恒定湿热(耐久)试验
- 6.29 振动(正弦)(运行)试验
- 6.30 碰撞试验
- 7 检验规则
- 7.1 出厂检验
- 7.2 型式检验
- 8 标志
- 8.1 产品标志
- 8.2 质量检验标志
- 附录A(规范性)控制器外壳燃烧性能
- 附录B(规范性)控制器运行数据存储单元
- 附录C(规范性)消防系统设备控制总线通信协议
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475