5.8 预制舱
5.8.1 预制舱表面防腐蚀应满足使用环境条件要求,舱体防护等级应不低于IP54。
5.8.2 预制舱壁板、舱门应进行隔热处理,预制舱外壳、隔热保温材料、内外部装饰材料等应为难燃性材料。
5.8.3 预制舱应设置接地,接地设计应符合GB/T50065的相关规定。