目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录B 轻板挠度与裂缝试验检验方法
B.0.1 轻质楼板(屋面板)、轻质墙板在按本标准附录A得到抗力设计值后,可采用本附录方法检验轻板的正常使用性能,试验方法应符合现行国家标准《混凝土结构试验方法标准》GB/T 50152的规定。
B.0.2 挠度检验应在使用状态试验荷载作用下、持荷结束时量测挠度值,挠度试验检验应符合下列规定:

式中:
——在使用状态试验荷载作用下,构件的挠度实测值(mm);
[af]——构件挠度设计的限值(mm),轻质楼板、屋面板应取跨度的1/300;
θ——考虑荷载长期效应组合对挠度增大的影响系数。受压侧配筋率ρ′=0时,取θ=2.0; ρ′=ρ时,取1.6;其他情况线性插值。
B.0.3 裂缝宽度检验应在使用状态试验荷载作用下、持荷结束时量测裂缝宽度,并取量测结果的最大值作为最大裂缝宽度实测值,构件裂缝宽度试验检验应符合下列规定:

式中:
——在使用状态试验荷载作用下,构件的最大裂缝宽度实测值(mm);
[ωmax ]——构件最大裂缝宽度检验允许值(mm),按表B.0.3采用。
表B.0.3 构件最大裂缝宽度检验允许值(mm)

顶部
- 上一节:附录A 轻板抗力设计值试验确定方法
- 下一节:本标准用词说明
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和主要符号
- 2.1 术语
- 2.2 主要符号
- 3 材料
- 3.1 轻板用钢材
- 3.2 轻板用混凝土
- 3.3 轻板
- 3.4 连接材料
- 3.5 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 模数协调
- 4.3 平面设计
- 4.4 建筑构造设计
- 5 结构设计
- 5.1 一般规定
- 5.2 作用及结构分析
- 5.3 墙体设计
- 5.4 楼板、屋面板设计
- 6 构造规定
- 6.1 一般规定
- 6.2 连接构造
- 7 施工
- 7.1 安装准备
- 7.2 安装与连接
- 8 验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 轻板及材料
- 8.3 安装及成品
- 附录A 轻板抗力设计值试验确定方法
- 附录B 轻板挠度与裂缝试验检验方法
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475