10.4 质量验收
10.4.1 饰面砖工程检验批的划分应符合下列规定:
1 同类墙体、相同材料和施工工艺的外墙饰面砖工程,每1000㎡应划分为一个检验批;不足1000㎡时,应按一个检验批计。
2 同类墙体、相同材料和施工工艺的内墙饰面砖工程,每50个自然间(大面积房间和走廊按施工面积30㎡为一间)应划分为一个检验批;不足50间时,应按一个检验批计。
3 同类地面、相同材料和施工工艺的地面饰面砖工程,每1000㎡应划分为一个检验批;不足1000㎡时,应按一个检验批计。
10.4.2 饰面砖工程检查数量应符合下列规定:
1 外墙饰面砖工程,每检验批每100㎡应至少抽查一处,每处应为10㎡。
2 内墙饰面砖工程,每检验批应至少抽查10%,并不得少于3间;不足3间时,应全数检查。
3 地面饰面砖工程,每检验批每100㎡应至少抽查一处,每处应为10㎡。
10.4.3 陶瓷砖应粘贴牢固,不得有空鼓。
检验方法:观察和用小锤轻击检查。
10.4.4 饰面砖墙面或地面应平整、洁净、色泽均匀,不得有歪斜、缺棱掉角和裂缝现象。
检验方法:观察检查。
10.4.5 饰面砖砖缝应连续、平直、光滑,嵌填密实,宽度和深度一致,并应符合设计要求。
检验方法:观察和尺量检查。
10.4.6 陶瓷砖粘贴的尺寸允许偏差和检验方法应符合表10.4.610.4.6的要求。
表10.4.6 陶瓷砖粘贴的尺寸允许偏差和检验方法

续表10.4.6

10.4.7 对外墙饰面砖工程,每检验批应至少检验一组实体拉伸粘结强度。试样应随机抽取,一组试样应由3个试样组成,取样间距不得小于500mm,每相邻的三个楼层应至少取一组试样。
10.4.8 拉伸粘结强度的检验评定应符合现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定。