目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.3 施工
10.3.1 陶瓷砖的粘贴应在基层或基体验收合格后进行。
10.3.2 对有防水要求的厨卫间内墙,应在墙地面防水层及保护层施工完成并验收合格后再粘贴陶瓷砖。
10.3.3 陶瓷砖应清洁,粘结面应无浮灰、杂物和油渍等。
10.3.4 粘贴陶瓷砖前,应按设计要求,在基层表面弹出分格控制线或挂外控制线。
10.3.5 陶瓷砖粘贴的施工工艺应根据陶瓷砖的吸水率、密度及规格等确定。
10.3.6 采用单面粘贴法粘贴陶瓷砖时,应按下列程序进行:
1 用齿形抹刀的直边,将配制好的陶瓷砖粘结砂浆均匀地涂抹在基层上。
2 用齿形抹刀的疏齿边,以与基面成60°的角度,对基面上的砂浆进行梳理,形成带肋的条纹状砂浆。
3 将陶瓷砖稍用力扭压在砂浆上。
4 用橡皮锤轻轻敲击陶瓷砖,使其密实、平整。
10.3.7 采用双面粘贴法粘贴陶瓷砖时,应按下列程序进行:
1 根据本规程第10.3.6条规定的程序,在基层上制成带肋的条纹状砂浆。
2 将陶瓷砖粘结砂浆均匀涂抹在陶瓷砖的背面,再将陶瓷砖稍用力扭压在砂浆上。
3 用橡皮锤轻轻敲击陶瓷砖,使其密实、平整。
10.3.8 陶瓷砖位置的调整应在陶瓷砖粘结砂浆晾置时间内完成。
10.3.9 陶瓷砖粘贴完成后,应擦除陶瓷砖表面的污垢、残留物等,并应清理砖缝中多余的砂浆。72h后应检查陶瓷砖有无空鼓,合格后宜采用填缝剂处理陶瓷砖之间的缝隙。
10.3.10 施工完成后,应自然养护7d以上,并应做好成品的保护。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 预拌砂浆进场检验、储存与拌合
- 4.1 进场检验
- 4.3 干混砂浆储存
- 4.4 干混砂浆拌合
- 5 砌筑砂浆施工与质量验收
- 5.1 一般规定
- 5.2 块材处理
- 5.3 施工
- 5.4 质量验收
- 6 抹灰砂浆施工与质量验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 基层处理
- 6.3 施工
- 6.4 质量验收
- 7 地面砂浆施工与质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 基层处理
- 7.3 施工
- 7.4 质量验收
- 8 防水砂浆施工与质量验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 基层处理
- 8.3 施工
- 8.4 质量验收
- 9 界面砂浆施工与质量验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 施工
- 9.3 质量验收
- 10 陶瓷砖粘结砂浆施工与质量验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 基层要求
- 10.3 施工
- 10.4 质量验收
- 附录A 预拌砂浆进场检验
- 附录B 散装干混砂浆均匀性试验
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475