8.4 质量验收
8.4.1 对同一类型、同一品种、同施工条件的砂浆防水层,每100㎡应划分为一个检验批,不足100㎡时,应按一个检验批计。
8.4.2 每检验批应至少抽查一处,每处应为10㎡。同一验收批抽查数量不得少于3处。
8.4.3 砂浆防水层各层之间应结合牢固、无空鼓。
检验方法:观察和用小锤轻击检查。
8.4.4 砂浆防水层表面应平整、密实,不得有裂纹、起砂、麻面等缺陷。
检验方法:观察检查。
8.4.5 砂浆防水层的平均厚度应符合设计要求,最小厚度不得小于设计值的85%。
检验方法:观察和尺量检查。