附录D(规范性附录)蒸压泡沫混凝土砖和砌块抗渗性试验方法
D.1 仪器设备及材料
D.1.1 抗渗性试验装置
为自制装置,如图D.1所示:

注:可在蓄水筒的同一高度位置的圆周开3个孔,并焊接接头,以便可使3块试件同在一个装置上进行抗渗性试验。图中的“H”、“B”分别代表砖和砌块的高、宽。
D.1.2 橡胶软管及抗渗接头
抗渗接头内径为48mm,橡胶软管直径尺寸不限,但须有转换头能与抗渗接头配套相连接。
D.1.3 直尺
精度为0.5mm。
D.1.4 黏结材料
为高性能结构胶,压剪强度≥10 MPa。
D.2 试件
D.2.1 试件数量为1组3块。
D.2.2 试件应在温度(105±5)℃的干燥箱中烘至恒重。
D.3 试件制作
将试件的试验面清理干净,按图D.1用胶黏剂将抗渗接头的周边黏结在砖和砌块试件的试验面上,但不得堵塞抗渗接头的孔洞(内径48mm)与砖和砌块试件的联接面,胶黏剂的量应能充分填充砖和砌块的黏结部位的表面凹坑,防止漏水。试件制作好之后置于试验室中放置24h,防止受潮。
D.4 试验步骤
D.4.1 试件制作8h后,按图D.1安装和连接好试验装置,软管接头处均须用环箍箍紧,防止漏水。
D.4.2 在抗渗试验装置的蓄水筒中注入水,至溢水孔处,使软管和抗渗接头内充满水,检查各连接部位不得漏水。
D.4.3 按图D.1将砖和砌块大面侧向摆放,使之侧向受水压力,调整砖和砌块的放置高度,使受水压面中心离蓄水筒水面高度为(1.00±0.01)m。
D.4.4 试验开始后,应适时向蓄水筒滴水,以保持试验期间的水面高度稳定。
D.4.5 保持试验时间8h。
D.4.6 试验结束时,打开放水阀,排尽水,拆卸试验装置和橡胶软管,取下试件。
D.4.7 将试件在受水面处劈开成两半,观测剖面渗水情况,并测量最大渗水深度值,精确至1mm。
D.5 结果计算与评定
D.5.1 试验结果以最大渗水深度值表示,精确至1mm。
D.5.2 抗渗性以3块试件当中的最大渗水深度值的大小评定。