7.3 施工
7.3.1 面层砂浆的铺设宜在室内装饰工程基本完工后进行。
7.3.2 地面砂浆铺设时,应随铺随压实。抹平、压实工作应在砂浆凝结前完成。
7.3.3 做踢脚线前,应弹好水平控制线,并应采取措施控制出墙厚度一致。踢脚线突出墙面厚度不应大于8mm。
7.3.4 踏步面层施工时,应采取保证每级踏步尺寸均匀的措施,且误差不应大于10mm。
7.3.5 地面砂浆铺设时宜设置分格缝,分格缝间距不宜大于6m。
7.3.6 地面面层砂浆凝结后,应及时保湿养护,养护时间不应少于7d。
7.3.7 地面砂浆施工完成后,应采取措施防止玷污和损坏。面层砂浆的抗压强度未达到设计要求前,应采取保护措施。