目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.2 基层处理
6.2.1 基层应平整、坚固,表面应洁净。上道工序留下的沟槽、孔洞等应进行填实修整。
6.2.2 不同材质的基体交接处,应采取防止开裂的加强措施。当采用在抹灰前铺设加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100mm。门窗口、墙阳角处的加强护角应提前抹好。
6.2.3 在混凝土、蒸压加气混凝土砌块、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等基体上抹灰时,应采用相配套的界面砂浆对基层进行处理。
6.2.4 在混凝土小型空心砌块、混凝土多孔砖等基体上抹灰时,宜采用界面砂浆对基层进行处理。
6.2.5 在烧结砖等吸水速度快的基体上抹灰时,应提前对基层浇水湿润。施工时,基层表面不得有明水。
6.2.6 采用薄层砂浆施工法抹灰时,基层可不做界面处理。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 预拌砂浆进场检验、储存与拌合
- 4.1 进场检验
- 4.3 干混砂浆储存
- 4.4 干混砂浆拌合
- 5 砌筑砂浆施工与质量验收
- 5.1 一般规定
- 5.2 块材处理
- 5.3 施工
- 5.4 质量验收
- 6 抹灰砂浆施工与质量验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 基层处理
- 6.3 施工
- 6.4 质量验收
- 7 地面砂浆施工与质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 基层处理
- 7.3 施工
- 7.4 质量验收
- 8 防水砂浆施工与质量验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 基层处理
- 8.3 施工
- 8.4 质量验收
- 9 界面砂浆施工与质量验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 施工
- 9.3 质量验收
- 10 陶瓷砖粘结砂浆施工与质量验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 基层要求
- 10.3 施工
- 10.4 质量验收
- 附录A 预拌砂浆进场检验
- 附录B 散装干混砂浆均匀性试验
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475