目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3 基本规定
3.0.1 预拌砂浆的品种选用应根据设计、施工等的要求确定。
3.0.2 不同品种、规格的预拌砂浆不应混合使用。
3.0.3 预拌砂浆施工前,施工单位应根据设计和工程要求及预拌砂浆产品说明书等编制施工方案,并应按施工方案进行施工。
3.0.4 预拌砂浆施工时,施工环境温度宜为5℃~35℃。当温度低于5℃或高于35℃施工时,应采取保证工程质量的措施。五级风及以上、雨天和雪天的露天环境条件下,不应进行预拌砂浆施工。
3.0.5 施工单位应建立各道工序的自检、互检和专职人员检验制度,并应有完整的施工检查记录。
3.0.6 预拌砂浆抗压强度、实体拉伸粘结强度应按验收批进行评定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:2.2 符号
- 下一节:4 预拌砂浆进场检验、储存与拌合
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 基本规定
- 4 预拌砂浆进场检验、储存与拌合
- 4.1 进场检验
- 4.3 干混砂浆储存
- 4.4 干混砂浆拌合
- 5 砌筑砂浆施工与质量验收
- 5.1 一般规定
- 5.2 块材处理
- 5.3 施工
- 5.4 质量验收
- 6 抹灰砂浆施工与质量验收
- 6.1 一般规定
- 6.2 基层处理
- 6.3 施工
- 6.4 质量验收
- 7 地面砂浆施工与质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 基层处理
- 7.3 施工
- 7.4 质量验收
- 8 防水砂浆施工与质量验收
- 8.1 一般规定
- 8.2 基层处理
- 8.3 施工
- 8.4 质量验收
- 9 界面砂浆施工与质量验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 施工
- 9.3 质量验收
- 10 陶瓷砖粘结砂浆施工与质量验收
- 10.1 一般规定
- 10.2 基层要求
- 10.3 施工
- 10.4 质量验收
- 附录A 预拌砂浆进场检验
- 附录B 散装干混砂浆均匀性试验
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475