附录E 墙体传热系数及热惰性指标计算方法
E.1 墙体传热系数计算方法
E.1.1 墙体传热系数可按下列公式计算:

式中:
Kp、Kb——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位的传热系数[W/㎡·K)];
Ro·p、Ro·b——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位的传热阻[㎡·K)/W];
Rp、Rb——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位的构造系统热阻[㎡·K)/W],为各构造层热阻之和;
Rj·p、Rj·b——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位的各构造层热阻[㎡·K)/W],小砌块砌体层应取砌体热阻Rma;
δj·p、δj·b——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位的各构造层厚度(m);
λc·j·p、λc·j·b——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位的各构造层材料的计算导热系数[W/㎡·K)];
Ri——墙体内表面换热阻[㎡·K)/W],一般取Ri=0.11㎡·K)/W;
Re——墙体外表面换热阻[㎡·K)/W],对于外墙外表面,一般取Re=0.04㎡·K)/W。
E.1.2 墙体传热系数计算应满足下列要求:
1 小砌块砌体是一个构造层次,计算导热系数λc为砌体的当量导热系数λe,可按本规程附录B中的计算公式(B.0.1-4)计算求出。若砌体热阻已知,可直接用砌体热阻Rma代入计算。
2 结构性热桥部位主要是指以钢筋混凝土为主的结构构件部位,钢筋混凝土构件的计算厚度按结构体系选择:
1) 砖混和框架结构体系建筑以混凝土小砌块砌体的厚度为计算厚度δ;
2) 框剪和剪力墙结构体系建筑以剪支或剪力墙的厚度为计算厚度δ。
3 计算内墙的传热系数时,内墙两侧面的表面换热阻Ri均取0.11㎡·K)/W。
E.2 墙体热惰性指标计算方法
E.2.1 墙体热惰性指标可按下列公式计算:

式中:
Dp、Db——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位的热惰性指标,为主体部位和结构性热桥部位各构造层热惰性指标Dj.p、Dj.b之和;
Rj.p、Rj.b——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位各构造层的热阻[㎡·K)/W];
Sc.j.p、Sc.j.b——分别为墙体主体部位和结构性热桥部位各构造层材料的计算蓄热系数[W/㎡·K)]。
E.2.2 墙体热惰性指标计算应满足下列要求:
1 小砌块砌体是一个构造层次,计算蓄热系数Sc为砌体平均蓄热系数Sma,可按本规程附录B的计算公式计算求出;
2 结构性热桥部位的钢筋混凝土构件计算厚度同该层的热阻计算厚度δ。
E.3 外墙平均传热系数及平均热惰性指标计算方法
E.3.1 外墙平均传热系数及平均热惰性指标可按下列公式计算:

式中:
Km、Dm——分别为外墙的平均传热系数[W/㎡·K)]和平均热惰性指标;
Kp、Kb——分别为外墙主体部位和结构性热桥部位的传热系数[W/㎡·K)],按本规程E.1的计算方法进行计算;
Dp、Db——分别为外墙主体部位和结构性热桥部位的热惰性指标,按本规程E.2的计算方法进行计算;
A、B——分别为外墙主体部位和结构性热桥部位的面积Fp、Fb在建筑外墙中(不含外门、外窗)所占的面积比值,可计算统计得出,亦可根据设计建筑的结构体系按表E.3.1选取。
表E.3.1 Fp和Fb在外墙中所占比值A和B

E.3.2 混凝土小砌块用作居住建筑的分户墙或公共建筑的采暖空调与非采暖空调房间的隔墙时,分户墙或隔墙的传热系数亦应取平均传热系数Km,计算方法与外墙平均传热系数相同,只是分户墙或隔墙两侧表面的换热阻Ri均取0.11㎡·K)/W。
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料和砌体的结构设计计算指标
- 3.1 材料强度等级
- 3.2 砌体的结构设计计算指标
- 4 建筑设计与建筑节能设计
- 4.1 建筑设计
- 4.2 建筑节能设计
- 5 小砌块砌体静力设计
- 5.1 设计基本规定
- 5.2 受压构件承载力计算
- 5.3 局部受压承载力计算
- 5.4 轴心受拉构件承载力计算
- 5.5 受弯构件承载力计算
- 5.6 受剪构件承载力计算
- 5.7 墙、柱的允许高厚比
- 5.8 一般构造要求
- 5.9 砌块墙体的抗裂措施
- 5.10 框架填充墙的构造措施
- 5.11 夹心复合墙的构造规定
- 5.12 圈梁、过梁、芯柱和构造柱
- 6 配筋砌块砌体剪力墙静力设计
- 6.1 设计基本规定
- 6.2 正截面受压承载力计算
- 6.3 斜截面受剪承载力计算
- 6.4 构造措施
- 7 抗震设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 地震作用和结构抗震验算
- 7.3 抗震构造措施
- 8 施工
- 8.1 材料要求
- 8.2 砌筑砂浆
- 8.3 施工准备
- 8.4 墙体施工基本要求
- 8.5 保温墙体施工
- 8.6 芯柱施工
- 8.7 构造柱施工
- 8.8 填充墙体施工
- 8.9 单层房屋非承重围护墙体施
- 8.10 配筋小砌块砌体施工
- 8.11 管线与设备安装
- 8.12 门窗框安装
- 8.13 墙体节能工程施工
- 8.14 雨期、冬期施工
- 9 工程验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 小砌块砌体工程
- 9.3 配筋小砌块砌体工程
- 9.4 填充墙小砌块砌体工程
- 附录A 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值
- 附录B 小砌块砌体的热惰性指标计算方法
- 附录C 小砌块夹心砌体热阻计算方法
- 附录D 孔洞中内插、内填保温材料的复合保温小砌块砌体的热阻和热惰性指标
- 附录E 墙体传热系数及热惰性指标计算方法
- 附录F 影响系数φ
- 附录G 填充墙砌体植筋锚固力检验抽样判定
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475