附录A 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值
A.0.1 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值应符合表A.0.1-1~表A.0.1-4的规定。
表A.0.1-1 δ=0.49,ρ=0.33灌孔砌体抗压强度设计值fg(MPa)

注:1 表中上部未列灌孔砌体抗压强度设计值的范围是灌孔混凝土强度等级小于1.5倍块体强度的应用限制范围;
2 表中下部未列灌孔砌体抗压强度设计值的范围是应用不合理的范围。
表A.0.1-2 δ=0.49,ρ=0.50灌孔砌体抗压强度设计值fg(MPa)

注:1 表中上部未列灌孔砌体抗压强度设计值的范围是灌孔混凝土强度等级小于1.5倍块体强度的应用限制范围;
2 表中下部未列灌孔砌体抗压强度设计值的范围是应用不合理的范围;
3 表中粗线下的灌孔砌体抗压强度设计值为灌孔砌体抗压强设计值取2倍未灌孔砌体抗压强度的范围。
表A.0.1-3 δ=0.49,ρ=0.66灌孔砌体抗压强度设计值fg(MPa)

注:同表A.0.1-2的注。
表A.0.1-4 δ=0.49, ρ=1.00灌孔砌体抗压强度设计值fg(MPa)

注:同表A.0.1-2的注。
A.0.2 应用本附录查表得到单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值时应满足如下条件:
1 本附录表中的小砌块孔洞率δ=0.49,系390mm×190mm×190mm规格,壁、肋厚均为30mm,内圆角为r=30mm的小砌块的体积孔洞率。

2 本附录各表中选用的灌孔率ρ分别为:
A.0.1-1 ρ=0.33
A.0.1-2 ρ=0.50
A.0.1-3 ρ=0.66
A.0.1-4 ρ=1.00
3 附录A表依据本规程3.2.1-2条规定计算
A.0.1-1 fg=f+0.6×0.49×0.33fc
A.0.1-2 fg=f+0.6×0.49×0.50fc
A.0.1-3 fg=f+0.6×0.49×0.66fc
A.0.1-4 fg=f+0.6×0.49×1.00fc
注:本附录表中的适用范围是常用的应用范围,不在该范围内的,应根据本规程第3.2.1-2条规定计算灌孔砌体强度设计值。
顶部
- 上一节:9.4 填充墙小砌块砌体工程
- 下一节:附录B 小砌块砌体的热惰性指标计算方法
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料和砌体的结构设计计算指标
- 3.1 材料强度等级
- 3.2 砌体的结构设计计算指标
- 4 建筑设计与建筑节能设计
- 4.1 建筑设计
- 4.2 建筑节能设计
- 5 小砌块砌体静力设计
- 5.1 设计基本规定
- 5.2 受压构件承载力计算
- 5.3 局部受压承载力计算
- 5.4 轴心受拉构件承载力计算
- 5.5 受弯构件承载力计算
- 5.6 受剪构件承载力计算
- 5.7 墙、柱的允许高厚比
- 5.8 一般构造要求
- 5.9 砌块墙体的抗裂措施
- 5.10 框架填充墙的构造措施
- 5.11 夹心复合墙的构造规定
- 5.12 圈梁、过梁、芯柱和构造柱
- 6 配筋砌块砌体剪力墙静力设计
- 6.1 设计基本规定
- 6.2 正截面受压承载力计算
- 6.3 斜截面受剪承载力计算
- 6.4 构造措施
- 7 抗震设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 地震作用和结构抗震验算
- 7.3 抗震构造措施
- 8 施工
- 8.1 材料要求
- 8.2 砌筑砂浆
- 8.3 施工准备
- 8.4 墙体施工基本要求
- 8.5 保温墙体施工
- 8.6 芯柱施工
- 8.7 构造柱施工
- 8.8 填充墙体施工
- 8.9 单层房屋非承重围护墙体施
- 8.10 配筋小砌块砌体施工
- 8.11 管线与设备安装
- 8.12 门窗框安装
- 8.13 墙体节能工程施工
- 8.14 雨期、冬期施工
- 9 工程验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 小砌块砌体工程
- 9.3 配筋小砌块砌体工程
- 9.4 填充墙小砌块砌体工程
- 附录A 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值
- 附录B 小砌块砌体的热惰性指标计算方法
- 附录C 小砌块夹心砌体热阻计算方法
- 附录D 孔洞中内插、内填保温材料的复合保温小砌块砌体的热阻和热惰性指标
- 附录E 墙体传热系数及热惰性指标计算方法
- 附录F 影响系数φ
- 附录G 填充墙砌体植筋锚固力检验抽样判定
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475