5.3 局部受压承载力计算
5.3.1 砌体截面中受局部均匀压力时的承载力应符合下式要求:

式中:Nl——局部受压面积上的轴向力设计值(N);
γ——砌体局部抗压强度提高系数;
f——砌体的抗压强度设计值(MPa),当局部荷载作用面用混凝土灌实一皮时,应按未灌实砌体强度值采用;
Al——局部受压面积(m㎡)。
5.3.2 砌体局部抗压强度提高系数γ,应符合下列要求:
1 γ可按下式计算:

式中:A0——影响砌体局部抗压强度的计算面积(㎡)。
2 计算所得γ值,尚应符合下列要求:
1)在图5.3.2a的情况下,γ≤2.5;
2)在图5.3.2b的情况下,γ≤2.0;
3)在图5.3.2c的情况下,γ≤1.5;
4)在图5.3.2d的情况下,γ≤1.25;
5)按本规范第5.8.2条的要求灌孔的砌块砌体,在1)、2)、3)项的情况下,尚应符合γ小于等于1.5。未灌孔混凝土砌块砌体γ等于1。

图5.3.2 影响局部抗压强度的面积A0
5.3.3 影响砌体局部抗压强度的计算面积可按下列规定采用:
1 在图5.3.2a的情况下,A0=(a+c+h)h;
2 在图5.3.2b的情况下,A0=(b+2h)h;
3 在图5.3.2c的情况下,A0=(a+h)h+(b+h1-h)h1;
4 在图5.3.2d的情况下,A0=(a+h)h。
注:a、b为矩形局部受压面积Al的边长;h、h1为墙厚或柱的较小边长,墙厚;c为矩形局部受压面积的外边缘至构件边缘的较小距离,当小于h时,应取为h。
5.3.4 梁端支承处砌体的局部受压承载力应按下列公式计算:

式中:ψ——上部荷载的折减系数,当A0/Al大于等于3时,应取ψ等于0;
N0——局部受压面积内上部轴向力设计值(N);
Nl——梁端支承压力设计值(N);
σ0——上部平均压应力设计值(N/m㎡);
η——梁端底面压应力图形的完整系数,应取0.7,对于过梁和墙梁应取1.0;
a0——梁端有效支承长度(mm),当a0大于a时,应取a0等于a;
a——梁端实际支承长度(mm);
b——梁的截面宽度(mm);
hc——梁的截面高度(mm);
f——砌体的抗压强度设计值(MPa)。
5.3.5 在梁端设有刚性垫块时砌体局部受压应符合下列要求:
1 刚性垫块下的砌体局部受压承载力应按下列公式计算:


式中:N0——垫块面积Ab内上部轴向力设计值(N);
φ——垫块上N0与Nl合力的影响系数,应采用本规程附录F当β小于等于3时的φ值;
γ1——垫块外砌体面积的有利影响系数,γ1应为0.8γ,但不小于1.0。γ为砌体局部抗压强度提高系数,按本规程公式(5.3.2)以Ab代替Al计算得出;
Ab——垫块面积(m㎡);
ab——垫块伸入墙内的长度(mm);
bb——垫块的宽度(mm)。
2 刚性垫块的构造应符合下列要求:
1) 刚性垫块的高度不宜小于190mm,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度tb;
2) 在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.3.5),其计算面积应取壁柱范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于100mm;

图5.3.5 壁柱上设有垫块时梁端局部受压
3) 当现浇垫块与梁端整体浇筑时,垫块可在梁高范围内设置。
3 梁端设有刚性垫块时,梁端有效支承长度a0应按下式确定:

式中:δ1——刚性垫块的影响系数,可按表5.3.5采用。
垫块上Nl作用点的位置可取0.4a0处。
表5.3.5 系数δ1值表

注:表中其间的数值可采用插入法求得。
4 梁端设现浇刚性垫块时,其局压强度亦应按本条规定计算。
5.3.6 梁下设有长度大于πh0的垫梁时(图5.3.6),垫梁下的砌体局部受压承载力应按下列公式计算:

式中:N0——垫梁上部轴向力设计值(N);
bb——垫梁在墙厚方向的宽度(mm);
δ2——垫梁底面压应力分布系数,当荷载沿墙厚方向均匀分布时可取1.0,不均匀分布时可取0.8;
h0——垫梁折算高度(mm);
Eb、Ib——分别为垫梁的混凝土弹性模量(MPa)和截面惯性矩(mm4);
hb——垫梁的高度(mm);
E——砌体的弹性模量;
h——墙厚(mm)。
垫梁上梁端有效支承长度a0可按本规程公式(5.3.5-4)计算。

图5.3.6 垫梁局部受压
顶部
- 上一节:5.2 受压构件承载力计算
- 下一节:5.4 轴心受拉构件承载力计算
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料和砌体的结构设计计算指标
- 3.1 材料强度等级
- 3.2 砌体的结构设计计算指标
- 4 建筑设计与建筑节能设计
- 4.1 建筑设计
- 4.2 建筑节能设计
- 5 小砌块砌体静力设计
- 5.1 设计基本规定
- 5.2 受压构件承载力计算
- 5.3 局部受压承载力计算
- 5.4 轴心受拉构件承载力计算
- 5.5 受弯构件承载力计算
- 5.6 受剪构件承载力计算
- 5.7 墙、柱的允许高厚比
- 5.8 一般构造要求
- 5.9 砌块墙体的抗裂措施
- 5.10 框架填充墙的构造措施
- 5.11 夹心复合墙的构造规定
- 5.12 圈梁、过梁、芯柱和构造柱
- 6 配筋砌块砌体剪力墙静力设计
- 6.1 设计基本规定
- 6.2 正截面受压承载力计算
- 6.3 斜截面受剪承载力计算
- 6.4 构造措施
- 7 抗震设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 地震作用和结构抗震验算
- 7.3 抗震构造措施
- 8 施工
- 8.1 材料要求
- 8.2 砌筑砂浆
- 8.3 施工准备
- 8.4 墙体施工基本要求
- 8.5 保温墙体施工
- 8.6 芯柱施工
- 8.7 构造柱施工
- 8.8 填充墙体施工
- 8.9 单层房屋非承重围护墙体施
- 8.10 配筋小砌块砌体施工
- 8.11 管线与设备安装
- 8.12 门窗框安装
- 8.13 墙体节能工程施工
- 8.14 雨期、冬期施工
- 9 工程验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 小砌块砌体工程
- 9.3 配筋小砌块砌体工程
- 9.4 填充墙小砌块砌体工程
- 附录A 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值
- 附录B 小砌块砌体的热惰性指标计算方法
- 附录C 小砌块夹心砌体热阻计算方法
- 附录D 孔洞中内插、内填保温材料的复合保温小砌块砌体的热阻和热惰性指标
- 附录E 墙体传热系数及热惰性指标计算方法
- 附录F 影响系数φ
- 附录G 填充墙砌体植筋锚固力检验抽样判定
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475