附录B(规范性附录)压力泌水率试验方法
B.1 试验条件
标准试验条件:环境温度(20±5)℃。
B.2 试验仪器
B.2.1 压力泌水仪:缸体内径为(125±0.02)mm,内高为(200±0.2)mm,工作活塞公称直径为125mm,筛网孔径为0.315mm,如图B.1所示。
B.2.2 秤:称量20kg,感量20g;称量1000g,感量1g。
B.2.3 钢制捣棒:直径为10mm,长为350mm,端部磨圆。
B.2.4 烧杯:容量宜为200mL,2个。

B.3 试验步骤
B.3.1 称取10kg干混砂浆,用水量以砂浆稠度控制为(95±5)mm确定,按JGJ/T70规定的方法进行搅拌。对湿拌砂浆,直接称取10kg试样。
B.3.2 将制备好的砂浆试样一次性装入压力泌水仪缸体,用捣棒由边缘向中心顺时针均匀地插捣25次,捣实后的试样表面应低于缸体筒口(30±2)mm。安装好仪器,并将缸体外表面擦干净。
B.3.3 应在15s内给试样加压至3.2MPa,并应在2s内打开泌水阀门,同时开始计时,并保持恒压。泌出的水接入烧杯中,10s时迅速更换另一只烧杯,持续到140s时关闭泌水阀门,结束试验。
B.3.4 分别称量10s、140s时的泌水质量,精确到0.1g。
B.4 试验结果
B.4.1 压力泌水率应按下式计算:

式中:
Bw——压力泌水率,%,精确到0.1%;
m10——加压至10s时的泌水质量,单位为克(g);
m140——加压至140s时的泌水质量,单位为克(g)。
B.4.2 压力泌水率取二次试验结果的算数平均值,精确到1%。