11.4 竣工验收
11.4.1 GRC外墙工程竣工验收前应将其表面全面清洗干净。
11.4.2 GRC外墙工程竣工验收时应提交下列资料:
1 通过审查并经建筑设计单位确认的有关GRC外墙设计图纸、结构计算书、设计变更文件等;
2 进场验收及中间验收阶段相关联的合格证、检测报告、验收记录;
3 设计单位提出检测要求的涉及GRC构件中预埋件、锚固件、连接件拉拔及剪切性能检测报告;
4 隐蔽工程中间验收记录;
5 设计单位提出检测要求的涉及外墙系统性能的检测报告;
6 现场安装的施工记录;
7 GRC外墙工程竣工验收表;
8 其他合同有要求的质量保证资料。
Ⅰ 主控项目
11.4.3 GRC外墙总体造型、表面效果应符合设计或样板要求。
检验数量:全数检验。
检验方法:观察。
11.4.4 GRC外墙及主体结构的预埋件、锚固件、连接件应符合设计要求。
检验数量:按批检验。
检验方法:检查材料进场记录;检查隐蔽工程中间验收记录。
11.4.5 GRC构件与主体结构连接应符合设计要求,安装必须牢固。
检验数量:按批检验。
检验方法:观察;检查隐蔽工程中间验收记录。
11.4.6 GRC外墙工程的保温、防水、防污、防火、防雷的处理应符合设计要求。
检验数量:按批检验。
检验方法:观察;检查中间验收记录。
11.4.7 GRC外墙密封施工和接缝处理应符合设计要求。
检验数量:按批检验。
检验方法:观察;淋水试验;检查施工记录和中间验收记录。
11.4.8 GRC外墙安装偏差应符合本标准第10.5.3条的规定。
检验数量:按批检验。
检验方法:观察;测量;检查施工记录和中间验收记录。
Ⅱ 一般项目
11.4.9 GRC外墙嵌缝(含开放式外墙板的明缝及滴水线)应横平竖直,表面应光滑、平整、无污染。
检验数量:全数检验。
检验方法:观察。
11.4.10 GRC外墙整体颜色应统一,局部色差和修补痕迹应在6m距离观察不明显。
检验数量:全数检验。
检验方法:观察。
11.4.11 面板表面应无凹坑、缺边掉角、开裂、破损、斑痕、污染等3m距离可见明显缺陷。
检验数量:全数检验。
检验方法:观察。
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 金属材料
- 3.3 建筑密封材料
- 3.4 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能与检测要求
- 4.3 建筑构造设计
- 4.4 GRC构件的构造与连接设计
- 4.5 防火与防雷设计
- 5 结构设计基本规定
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 荷载与作用
- 5.4 作用效应组合
- 5.5 连接设计
- 5.6 承载力极限状态设计
- 5.7 抗裂验算
- 5.8 锚固承载力设计
- 6 GRC平板结构设计
- 6.1 GRC平板
- 6.2 横梁
- 6.3 立柱
- 7 GRC带肋板结构设计
- 7.1 面板
- 7.2 加强肋
- 7.3 极限状态设计
- 8 GRC背附钢架板结构设计
- 8.1 GRC 面板
- 8.2 背附钢架设计
- 9 制作加工
- 9.1 一般规定
- 9.2 GRC构件制作
- 9.3 金属构件加工
- 9.4 检验
- 9.5 搬运和堆放
- 10 安装施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 运输和现场堆放
- 10.3 施工准备
- 10.4 安装施工
- 10.5 安装质量要求
- 11 验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 进场验收
- 11.3 中间验收
- 11.4 竣工验收
- 12 维修与保养
- 12.1 一般规定
- 12.2 检查与维修
- 12.3 清洗和保养
- 附录A 耐候钢强度设计值
- 附录B 钢结构连接强度设计值
- 附录C 预埋件设计
- 附录D 双向板计算系数
- 附录E GRC外墙分项工程验收表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475