5.8 锚固承载力设计
5.8.1 荷载按基本组合,锚固受拉承载力设计值应符合表5.8.1的规定。
表5.8.1 锚固受拉承载力设计规定


注:
Nd——荷载按基本组合计算的锚固拉力设计值(N);
Fsk——锚栓(或锚杆)钢材破坏受拉承载力标准值(N);
Fck——GRC锥体破坏受拉承载力标准值(N);
Fspk——GRC劈裂破坏受拉承载力标准值(N);
γA——锚固连接的重要性系数,按本标准第5.1.8条和第5.1.9条采用;
γsN——锚栓钢材破坏受拉承载力分项系数,按本标准表5.8.5采用;
γcN——GRC锥体破坏受拉承载力分项系数,按本标准表5.8.5采用;
γspN——GRC劈裂破坏受拉承载力分项系数,按本标准表5.8.5采用。
5.8.2 荷载按基本组合,锚固受剪承载力应符合表5.8.2的规定。
表5.8.2 锚固受剪承载力设计规定

注:
Vd——荷载按基本组合计算的锚固剪力设计值(N);
Qsk——锚栓钢材破坏受剪承载力标准值(N);
Qck——GRC边缘破坏受剪承载力标准值(N);
Qcpk——GRC剪撬破坏受剪承载力标准值(N);
γA——锚固连接的重要性系数,按本标准第5.1.8条和第5.1.9条采用;
γsV——锚栓钢材破坏受剪承载力分项系数,按本标准表5.8.5采用;
γcV——GRC边缘破坏受剪承载力分项系数,按本标准表5.8.5采用;
γcpV——GRC剪撬破坏受剪承载力分项系数,按本标准表5.8.5采用。
5.8.3 拉剪复合受力下锚栓或连接螺栓钢材破坏时的承载力,应符合下列公式要求:


式中:
Fsd——锚栓钢材破坏受拉承载力设计值(N);
Qsd——锚栓钢材破坏受剪承载力设计值(N)。
5.8.4 拉剪复合受力下GRC破坏时的承载力应符合下列公式要求:

式中:
Fcd——GRC锥体破坏受拉承载力设计值(N);
Qcd——GRC边缘破坏受剪承载力设计值(N)。
5.8.5 GRC构件锚固承载力分项系数γR宜根据锚固连接破坏类型及GRC构件的类型不同,按表5.8.5确定。
表5.8.5 锚固承载力分项系数

5.8.6 对于GRC构件的后锚固抗震设计,其锚固拉力设计值和锚固剪力设计值应按本标准第5.4.1条第2款的规定进行计算,后锚固受拉、受剪承载力应根据现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的相关公式进行计算,其计算结果应符合本标准第5.1.9条第2款的规定。
5.8.7 GRC平板和GRC背附钢架板的锚固承载力标准值可按下列要求确定:
1 应根据设计要求,按工厂制作工艺技术规程制作不少于20个锚固受拉试件(尺寸:300mm×300mm),经标准养护后测试锚固受拉承载力,并应按下列公式计算预埋锚固受拉承载力标准值:

式中:
Fk——锚固受拉承载力标准值(kN);
——该批试件锚固受拉承载力平均值(kN);
SN——该批试件锚固受拉承载力样本方差;
Fi——单个试件的锚固受拉承载力(kN);
n——样本容量;
tα——学生氏函数,按置信度1—α和样本容量n确定。
2 应根据设计要求,按工厂制作工艺技术规程制作不少于20个锚固受剪试件(尺寸:300mm×300mm),经标准养护后测试锚固受剪承载力,并应按下列公式计算预埋锚固受剪承载力标准值:

式中:
Qk——锚固受剪承载力标准值(kN);
——该批试件锚固受剪承载力平均值(kN);
SV——该批试件锚固受剪承载力样本方差;
Qi——单个试件的锚固受剪承载力(kN)。
5.8.8 对于GRC带肋板或缺乏锚固承载力实验数据的GRC平板,锚固受拉承载力标准值和锚固受剪承载力标准值宜按现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的相关公式计算确定。


说明 返回
顶部
- 上一节:5.7 抗裂验算
- 下一节:6 GRC平板结构设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料
- 3.1 一般规定
- 3.2 金属材料
- 3.3 建筑密封材料
- 3.4 其他材料
- 4 建筑设计
- 4.1 一般规定
- 4.2 性能与检测要求
- 4.3 建筑构造设计
- 4.4 GRC构件的构造与连接设计
- 4.5 防火与防雷设计
- 5 结构设计基本规定
- 5.1 一般规定
- 5.2 材料力学性能
- 5.3 荷载与作用
- 5.4 作用效应组合
- 5.5 连接设计
- 5.6 承载力极限状态设计
- 5.7 抗裂验算
- 5.8 锚固承载力设计
- 6 GRC平板结构设计
- 6.1 GRC平板
- 6.2 横梁
- 6.3 立柱
- 7 GRC带肋板结构设计
- 7.1 面板
- 7.2 加强肋
- 7.3 极限状态设计
- 8 GRC背附钢架板结构设计
- 8.1 GRC 面板
- 8.2 背附钢架设计
- 9 制作加工
- 9.1 一般规定
- 9.2 GRC构件制作
- 9.3 金属构件加工
- 9.4 检验
- 9.5 搬运和堆放
- 10 安装施工
- 10.1 一般规定
- 10.2 运输和现场堆放
- 10.3 施工准备
- 10.4 安装施工
- 10.5 安装质量要求
- 11 验收
- 11.1 一般规定
- 11.2 进场验收
- 11.3 中间验收
- 11.4 竣工验收
- 12 维修与保养
- 12.1 一般规定
- 12.2 检查与维修
- 12.3 清洗和保养
- 附录A 耐候钢强度设计值
- 附录B 钢结构连接强度设计值
- 附录C 预埋件设计
- 附录D 双向板计算系数
- 附录E GRC外墙分项工程验收表
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475