目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.2 采暖通风和空气调节
8.2.1 采暖通风、空气调节设计除应执行本规范外,尚应符合《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019及《公共建筑节能设计标准》GB 50189等相关规范。
8.2.2 特级、甲级有线广播电视网络管理中心应设空气调节;乙级宜设空气调节,无空气调节时应设机械通风。网管系统设备机房、监控及调度用房均应设置空气调节系统。
8.2.3 温、湿度要求相近的房间宜相邻布置,恒温恒湿空调房间宜布置在建筑物内区。
8.2.4 网管系统设备机房、监控及调度用房的空调设计参数应按工程等级、机房使用环境要求确定。
8.2.5 网管系统设备机房均不得结露。
8.2.6 空调负荷计算应满足下列要求:
1 空调冷负荷计算应采用逐项逐时计算法:
2 设备散热量应按产品的技术数据进行计算:
3 空调系统夏季冷负荷包括下列内容:
1)机房内设备的散热;
2)建筑围护结构得热:
3)通过外窗进入的太阳辐射热;
4)人体散热:
5)照明装置散热;
6)新风负荷;
7)伴随各种散湿过程产生的潜热。
8.2.7 网管系统设备机房的气流组织应满足下列要求:
1 空调系统的气流组织应根据机房设备冷却方式、设备布置方式、设备散热量以及温湿度、室内允许气流速度、洁净度、噪声标准等要求确定,并结合建筑条件综合考虑;
2 对机柜或机架高度大于1.8m、设备热密度大、设备发热量大或热负荷大的机房,宜采用活动地板下送风:
3 采用活动地板下送风时,断面风速应按地板下的有效断面积计算。出风口风速应≤3m/s,与送风空气接触的土建围护结构(如楼板)必须采取可靠的卫生、防尘、防漏风和绝热等措施;
4 下送上回、上送上回(或侧回)送风温差宜为3~6℃;侧送侧回送风温差宜为6~9℃。
8.2.8 网管系统设备机房、监控及调度用房的空调系统设计应满足下列要求:
1 空调系统的选择应根据工程等级、机房的重要性、温湿度要求、工作时间、使用特点等,经过经济技术比较确定;
2 与其它房间的空调参数不同时,宜分别设置空调系统;
3 对使用时间、温湿度允许波动范围、空气洁净度要求不同的机房以及在同一时间内必须分别供冷或供热机房,宜分别或独立设置空调系统;
4 网管系统设备机房须维持一定的正压。主要机房与其它房间、走廊的压差应≥5Pa,与室外压差应≥10Pa;
5 空调系统的新风量应取下列两项中的最大值:
1)按工作人员数量每人40m³/h;
2)维持室内正压所需新风量。
6 在冬季需要送冷风时,可取室外新风作冷源;
7 主机房内空调机组宜设初效过滤器、可设中效过滤器。新风系统或全空气系统应设初效和中效空气过滤器、可设亚高效空气过滤器。末级过滤装置宜设在正压端。
8.2.9 网管系统设备机房、监控及调度用房的空调设备选择应满足下列要求:
1 符合运行可靠、使用灵活、经济、节能的原则。综合考虑工程等级、机房的重要性、设备散热量、机房温湿度及洁净度要求;
2 空调通风设备宜选用高效、低噪声、低振动的设备;
3 空调冷冻设备宜采用带风冷冷凝器的空调机。当北方地区采用水冷机组时,在冬季应对冷却水系统采取防冻措施;
4 网管系统设备机房宜选用机房专用精密空调设备。空调设备的制冷能力应考虑机房发展和使用要求。空调系统需长期连续运行时,应设置备用空调设备;
5 精密空调机应带通信接口,通信协议应符合机房监控系统要求,显示屏宜为汉字显示;
6 空调设备的过滤器、加湿器应便于清洗、更换,设备安装应留有维修空间。
8.2.10 网管系统设备机房不宜设散热器、风机盘管空调器。如设散热器、风机盘管空调器,应设置漏水检测报警装置,漏水时应自动切断给水,且宜装设温度调节装置。
8.2.11 监控及调度用房的大显示屏安装机房宜采用降温措施,并考虑两侧温差的控制措施。
8.2.12 网管系统设备机房、监控及调度用房的风管及其它管道的保温、消声材料及其粘结剂,应选用不燃或难燃B1级材料。
条文说明
8.2.2 由于网管系统设备机房内设备密度大、发热量大,对环境的温度、湿度、空气含尘浓度都有要求,网管系统设备机房应设空调系统。
8.2.3 为了节能,温、湿度要求相近的房间宜相邻布置,恒温恒湿空调房间宜布置在建筑物内区。
8.2.7 网管系统设备机房对环境的温度、湿度的要求不同,机房设备冷却进风方式不相同,空调室内机进、出风方式也不相同。因此,空调系统气流组织的选择应根据使用要求、空调机的技术要求确定。
8.2.8 本条5款1)网管系统设备机房总送风量较大,而工作人员相对较少,如果新风量按每人30m³/h,会造成机房内新鲜空气量较少,不利于工作人员的健康,工作效率下降。而新风量也不能过大,否则易造成能源浪费。因此,本规范规定新风量按每人40m³/h。
8.2.10 为避免管道、散热器、风机盘管渗漏,威胁网络系统安全,因此主要机房不宜设散热器、风机盘管空调器。
8.2.11 监控及调度机房显示屏尺寸越来越大,随之散热量不断增大。由于显示屏两侧温差过大造成显示屏变形的情况时有发生。
8.2.12 网管系统设备机房内设备多、耗电量大、运行周期长,容易发生火灾。风管保温应优先选用不燃材料,也可选用难燃B1材料。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 一般规定
- 4 工艺系统设计
- 4.1 设计总体要求
- 4.2 系统功能要求
- 4.3 机房环境
- 4.4 设备布置
- 4.5 工艺管线
- 5 基地和总平面
- 5.1 基地
- 5.2 总平面
- 6 建筑设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 网管系统设备机房
- 6.3 监控及调度用房
- 6.4 业务及技术用房
- 6.5 公共区域用房
- 6.6 其他用房
- 6.7 室内装修
- 7 防火设计
- 7.1 建筑防火
- 7.2 消防设施
- 7.3 疏散
- 8 建筑设备
- 8.1 给水排水
- 8.2 采暖通风和空气调节
- 8.3 电气
- 8.4 建筑智能化
- 9 防雷与接地
- 9.1 建筑物防雷与接地
- 9.2 工艺设备防雷与接地
- 本规范用词和用语说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475