目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.7 室内装修
6.7.1 网管系统设备机房、监控及调度用房室内装修,应选用气密性良好,且在温度和湿度变化时变形小的环保材料。并应符合下列要求:
1 门窗、墙壁、顶棚、地(楼)面的构造和施工缝隙,均应采取可靠的密闭措施;
2 内门、内墙壁和顶棚的表面应平整、光滑、不起尘,避免产生眩光、便于除尘,并应减少凹凸面;
3 网管系统设备机房不宜采用砌筑墙抹灰墙面,当必须采用时宜干燥作业,抹灰应采用高级抹灰标准。墙面抹灰后应刷涂料面层,并应选用难燃、不开裂、耐清洗、表面光滑、不易吸水变质发霉的涂料;
4 踢脚不宜突出墙面;
5 地(楼)面应满足设备工艺要求,应平整、耐磨、易清洗,不易积聚静电,避免产生眩光,不开裂等:当铺设防静电活动地板时,活动地板的高度应根据电缆布线和空调送风要求确定,活动地板应符合《防静电活动地板通用规范》SJ/T 10796的要求;
6 当网管系统设备机房内设有用水设备时,应采取措施,防止水漫溢和渗漏;
7 网管系统设备机房内的色彩宜淡雅柔和。室内各表面材料的光反射系数:顶棚和墙面宜为0.6~0.8,地面宜为0.15~0.35;
8 监控及调度用房墙面和顶面的装修材料的表面宜采用无光处理;
9 改、扩建工程网管系统设备机房地面、墙面和顶棚宜采用附加保温节能处理措施。
6.7.2 网管系统设备机房、营业大厅、监控用房、电视会议室的室内装修宜采用吸声处理。
6.7.3 建筑装修尚应符合《电子信息系统机房设计规范》GB 50174的相关规定。
条文说明
6.7.1 本条强调网管系统设备机房、监控及调度用房室内装修设计原则,有线广播电视网络管理中心的室内装修,应满足设计的要求,选取耐久、不起灰、非燃烧、环保的材料。近年来,环境保护越来越受到人们的重视,使用环保的材料势在必行。
5 活动地板下空间只作为电缆布线使用时,地板高度不宜小于200mm。活动地板下的地面和四壁装饰,可采用水泥砂浆抹灰。地面材料应平整、耐磨。当活动地板下的空间既作为电缆布线,又作为空调静压箱时,地板高度不宜小于350mm。活动地板下的地面和四壁装饰均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。楼板或地面应采取保温措施,维护结构宜采取防结露措施。地面垫层宜配筋,潮湿地区垫层应做防潮构造;
8 根据防止干扰光原则,强调显示墙四周装修材料表面均宜做无光、深色处理。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 一般规定
- 4 工艺系统设计
- 4.1 设计总体要求
- 4.2 系统功能要求
- 4.3 机房环境
- 4.4 设备布置
- 4.5 工艺管线
- 5 基地和总平面
- 5.1 基地
- 5.2 总平面
- 6 建筑设计
- 6.1 一般规定
- 6.2 网管系统设备机房
- 6.3 监控及调度用房
- 6.4 业务及技术用房
- 6.5 公共区域用房
- 6.6 其他用房
- 6.7 室内装修
- 7 防火设计
- 7.1 建筑防火
- 7.2 消防设施
- 7.3 疏散
- 8 建筑设备
- 8.1 给水排水
- 8.2 采暖通风和空气调节
- 8.3 电气
- 8.4 建筑智能化
- 9 防雷与接地
- 9.1 建筑物防雷与接地
- 9.2 工艺设备防雷与接地
- 本规范用词和用语说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475