目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5 房间空调器安装要求
5.1 一般要求
空调器的安装必须由受过专门培训的专业安装人员来完成,其安装附件的制作和空调器安装应符合本标准要求和安全技术规定的一般原则,并应符合国家和地方政府颁布的有关电气、建筑、环境保护等法律法规、标准以及产品安装说明书的要求。
5.2 使用空间
空调器的制冷(热)量应与房间面积的大小、高度、保温隔热效果(如:玻璃门窗大小,单层,双层隔热)地区区域以及使用环境要求相适宜。
5.3 噪声和振动
在空调器的使用过程中,应检查内、外机各部件的运转情况、观察有无产生异常噪音的地方。空调器的噪声应符合GB/T7725的要求。安装后的空调器不得因安装附件的制作和空调器安装不良使其产生异常噪声和振动。
5.4 室内机排水
空调器室内机的接水盘、排水管无异物堵塞和排水不畅现象。
5.5 排水管保护
在安装空调器时,冷凝水排水管应有适当的保护措施,避免摆动。冷凝水排水管应该具有相应的避免老化措施,达到适当延长排水管使用寿命的目的。
5.6 冷凝水排除
空调器冷凝水的排放不得妨碍他人的正常生活、工作。在道路和公共通道两侧建筑物安装的空调器,不宜将其冷凝水排放到建筑物墙面上和室外路面上。
5.7 制冷剂
空调器安装过程中如需要对空调加注制冷剂应按照产品说明书的要求进行。
5.8 安装位置
5.8.1 房间空调器应根据用户的环境状况并综合考虑下述因素定位安装:
a)避开易燃气体发生泄漏的地方或有强烈腐蚀气体的环境;
b)避开人工强电、磁场直接作用的地方;
c)避开易产生噪声、振动的地点;
d)避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大、阳光直射或有高温热源)的地方;
e)避开儿童易触及的地方;
f)缩短室内机和室外机连接的长度;
g)选择便于维护、检修方便和通风的地方进行安装。
5.8.2 空调器室内机组的安装应充分考虑室内空间位置和布局,使气流组织合理、通畅。空调器室外机组的安装应考虑环保、市容的有关要求,特别是在名优建筑物和古建筑物、城市主要街道两侧建筑物上安装空调器,应遵守城市市容的有关规定。
5.8.3 建筑物内部的过道、楼梯、出口等公用地方不应安装空调器的室外机。
5.8.4 空调器的室外机组安装
5.8.4.1 空调器的室外机组不应占用公用人行道,沿道路两侧建筑物安装的空调器其安装架底部(安装架不影响公共通道时可按水平安装面)距地面的距离应大于2.5m。
5.8.4.2 空调器的室外机组应尽可能地远离相邻方的门窗和绿色植物,与对方门窗距离不得小于下述值:
a)空调器额定制冷量不大于4.5kW的为3m;
b)空调器额定制冷量大于4.5kW的为4m。
注:确因条件所限达不到要求时,应与相关方进行协商解决或采取相应的保护措施。
5.8.5 通过建筑物内自由空间的空调器连接管线,其安装高度距地面不宜低于2.5m,除非该管线是贴着天花板安装或采取防护措施的其他合理位置或经过有关部门的认可。
5.8.6 空调器的管线通过砖、混凝土结构时应有套管或其他安全防护措施,并应采取适当的绝缘和支撑措施,以防止受到振动、应力或腐蚀带来的损害。
5.8.7 采用柔性软管时,应对其进行良好的防护以防受到机械损坏。
5.8.8 空调器的配管和配线应连接正确、牢固,走向与弯曲度合理。配管的弯管处应留有一定弧度的弯曲半径,避免管路弯瘪。分体式机组的安装高度差、连接管长度、制冷剂补充等应符合产品说明书的要求。
5.8.9 当空调器室外机安装高于说明书的要求时,应对连接管路设置回油弯,防止压缩机内的润滑油减少,降低压缩机的使用寿命。
5.9 电气安全
5.9.1 使用电源
空调器所用电源一般应为频率50Hz、电压在额定电压值的90%~110%范围以内的单相220V或(和)三相380V交流电源。
用户应具备与待装空调器铭牌标示一致的合格电源,如电源容量足够、接地可靠和便于安装等。
5.9.2 电磁干扰
空调器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源,室内机的安装应尽可能地避开电视机、音响等电气器具以防电磁干扰。
5.9.3 空调器的电气连接一般应用专用分支电路,其容量应大于空调器最大电流值的1.5倍,其接户电线和进户电线的线径(或横截面积)应按用户使用电量的最大值选取。
5.9.4 电源线路应安装漏电保护器或空气开关等保护装置,空调器与房间内电气布线应可靠地接地,不得随意更改电源线及其末端。动力电源线不应随意调整电源相序。
5.9.5 不宜随意驳接电源线、连机线、信号线,电源连接和外部软线应符合GB4706.32要求。
5.9.6 用户电源安有插座时,应为带地线且固定的专用插座并应靠近空调器随机电源插头所及之处。其插座结构应与待装空调器电源插头相匹配并符合GB 2099.1和GB1002要求。
5.9.7 集中安装多台空调器时,要注意三相电源的负载平衡,避免多台机组装到三相电源的同一相中。
5.9.8 空调器的接地
5.9.8.1 空调器的安装应有良好的接地,接地线与接地端子或接地终端应紧固连接和妥善锁紧,不用工具就不能松开,并符合GB4706.32的要求。建筑物无接地线时,安装人员有权拒绝安装,或与用户协商采取正确、有效的接地措施或可靠的安全措施后方可安装,其接地应符合GB50169的要求。
5.9.8.2 黄绿双色线只能用于接地线,并与接地体连接牢固、可靠,不可移作它用。
5.9.8.3 接地端子或接地触点与可触及空调器金属外壳应是低电阻的(<0.1Ω),接地装置的接地电阻一般应小于4Ω,必要时可按8.3.2进行检查。
5.9.8.4 不可采用可重接的插头连接电源。对于最大工作电流大于16A的空调器,应用漏电保护器或空气开关进行与电源的连接,且空调器的电源线及保护器或开关容量均应符合空调器供电容量的要求,以消除不安全用电隐患。
5.9.9 安全用电检查
5.9.9.1 检查空调器室内机、室外机电器元件和其他元器件(包括接线排、电源线、插座、连机线等)有无老化,插头松动的现象,用兆欧表检测绝缘电阻是否在10MΩ以上。
5.9.9.1 检查空调器室内机、室外机电器元件和其他元器件(包括接线排、电源线、插座、连机线等)有无老化,插头松动的现象,用兆欧表检测绝缘电阻是否在10MΩ以上。
5.9.9.2 对空调器的电源供电线路应提供专用电源线路或开关、插座,电源线路材料、容量、绝缘强度、耐压等级应符合空调器设计要求。
5.9.9.3 检查电源线零线与相线之间有无短路。
5.9.9.4 检查电源线的电源线径,供电容量,线路布线合理安全性,电源线材料老化情况。
5.9.9.5 检查电源开关,并用测电仪检测电源插座,确保电源火线、零线、接地线正确连接以及容量选择符合安全使用要求,空调器的使用条件(环境)必须满足可靠接地。
5.10 机械强度
5.10.1 承重
空调器安装架的承载能力应不低于空调器机组自重的4倍,室外机组安装架承载能力至少不低于200kg,空调器室外机组不应直接在材质较松的安装面上(如旧式房屋砖墙、空心砖墙等)进行挂壁式安装;因安装条件所限须采用挂壁式安装时,应充分考虑安装面的材质强度和承载耐受力即同一安装面安装空调器的数量等因素,必要时采取必要的加固或防护措施,以确保空调器的安全运行和人身安全。
5.10.2 防松
空调器安装时,其安装面与安装架、安装架与机组之间的连接应牢固、稳定、可靠,确保安装后的空调器不倾斜、滑脱、翻倒或跌落。固定室外机支架的膨胀螺栓紧固后的外漏螺栓长度不应过长,固定在墙体内的膨胀螺栓不应向下倾斜。
5.10.3 防锈
钢制安装架和钢制紧固件应进行防锈处理,经过防锈处理后的安装件应符合GB/T7725的要求。
5.11 安装寿命
空调器的安装寿命应不低于产品的使用年限。空调器安装后,不应由于安装不良影响空调器的正常运行及使用性能。空调器安装使用后,用户应根据使用情况经常进行检查和进行必要的维护并定期向有关部门报验,以确保空调器正常、安全、可靠地运行。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:4 房间空调器安装附件要求
- 下一节:6 房间空调器安装操作

京公网安备110105014475