7 检验规则
产品检验分为出厂检验和型式检验。
7.1 出厂检验
7.1.1 出厂检验项目
出厂检验项目应按下列规定。正常生产时,出厂检验应每批进行一次。
a) 胶黏剂:拉伸粘结强度原强度、可操作时间;
b)岩棉板/带:外观、尺寸、垂直于板面方向的抗拉强度;
c)玻纤网:单位面积质量、耐碱断裂强力;
d)锚栓:抗拉承载力标准值、圆盘强度标准值;
e)抹面胶浆:拉伸粘结强度原强度、可操作时间。
7.1.2 判定规则
经检验,全部检验项目符合本标准要求,则判定该产品的检验项目合格。若有检验项目不符合要求时,则判定该检验项目不合格。
7.1.3 组批与抽样
7.1.3.1 检验批
系统组成材料检验批规定如下:
a)岩棉板和岩棉带:同一材料、同一工艺、同一规格每500m³为一批,不足500m³时也为一批;
b)胶黏剂:同一材料、同一工艺、同一规格每100t为一批,不足100t时也为一批;
c)抹面胶浆:同一材料、同一工艺、同一规格每100t为一批,不足100t时也为一批;
d)玻纤网:同一材料、同一工艺、同一规格每20000㎡为一批,不足20000㎡时也为一批;
e)锚栓:同一材料、同一工艺、同一规格每50000件为一批,不足50000件时也为一批。
7.1.3.2 抽样
抽样分别按系统和系统组成材料两种情况进行,并应符合下列要求:
a)系统:在检验批中随机抽取,抽样数量应满足检验项目所需样品数量;
b)系统组成材料:按照材料所采用的产品标准的规定进行抽样。
7.2 型式检验
7.2.1 型式检验项目
岩棉板薄抹灰外墙外保温系统及其组成材料的型式检验项目应为第6章规定的全部项目。
7.2.2 型式检验条件
有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)正常生产时,岩棉薄抹灰外墙外保温系统应每两年进行一次型式检验,岩棉薄抹灰外墙外保温系统组成材料每年进行一次型式检验;
b)新产品定型鉴定时;
c)当产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时;
d)停产一年以上恢复生产时。
7.2.3 判定规则
判定应符合下列要求:
a)经检验,若全部检验项目符合要求,则判定该产品合格。若有两项及两项以上检验项目或耐候性不符合要求时,则判定该产品不合格;
b)若一项检验项目(不含耐候性)不符合要求时,应对同一批产品进行加倍取样复验,如符合,则判定该产品合格,如不符合,则判定该产品不合格。