目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6 试验方法
6.1 养护条件和试验环境
养护条件和试验环境应符合下列要求:
a)标准养护条件为空气温度(23±2)℃、相对湿度(50±5)%;
b)试验环境为空气温度(23±5)℃、相对湿度(50±10)%;
c)在非标准试验条件下试验时,应记录温度和相对湿度。
6.2 岩棉外保温系统
6.2.1 试样制备
试样制备应符合下列要求:
a)按受检方提供的岩棉外保温系统构造和施工方法制作系统试样,所有试验用岩棉板应涂刷界面处理剂后使用;
b)耐候性试样在试验墙上制作;
c)其他试样在岩棉板/条上制作,试样由岩棉板/条和防护层构成。当使用一种及以上饰面材料(仅颗粒大小不同,可视为同种类材料)时,应按不同种类的饰面材料分别制样。
6.2.2 耐候性
耐候性测试应符合下列要求:
a)耐候性按GB/T29906规定的方法进行试验;
b)拉伸粘结强度试样尺寸为200mm×200mm;
c)试验结果,当岩棉内部或表层破坏面积在50%以上时,破坏状态为破坏发生在岩棉中;否则破坏状态视为界面破坏。
6.2.3 吸水量
吸水量按GB/T25975规定的方法进行试验。
6.2.4 抗冲击性
抗冲击性按GB/T29906规定的方法进行试验。
6.2.5 水蒸气透过湿流密度
水蒸气透过湿流密度按GB/T29906规定的方法进行试验。
6.2.6 不透水性
不透水性按GB/T 29906规定的方法进行试验。
6.2.7 耐冻融
耐冻融测试应符合下列要求:
a)耐冻融按GB/T29906规定的方法进行试验;
b)拉伸粘结强度试样尺寸:岩棉板为200mm×200mm,岩棉条为150mm×150mm;
c)试验结果,当岩棉内部或表层破坏面积在50%以上时,破坏状态为破坏发生在岩棉中;否则破坏状态视为界面破坏。
6.3 胶黏剂
胶黏剂测试应符合下列要求:
a)胶黏剂按GB/T29906规定的方法进行试验;
b)拉伸粘结强度试样尺寸:岩棉板为200mm×200mm,岩棉条为150mm×150mm。
6.4 岩棉板和岩棉条
6.4.1 潮湿条件下的抗拉强度保留率
潮湿条件下的抗拉强度保留率按GB/T30808的规定的方法进行试验。
6.4.2 其他性能按GB/T25975规定的方法进行试验。
6.5 抹面胶浆
抹面胶浆测试应符合下列要求:
a)抗冲击性按GB/T29906规定的方法进行试验。抹面胶浆厚度为5mm,试验用基板采用符合GB/T 29906规定的EPS板;
b)其他均按GB/T29906规定的方法进行试验;
c)拉伸粘结强度试样尺寸:岩棉板为200mm×200mm,岩棉条为150mm×150mm。
6.6 玻纤网
6.6.1 单位面积质量
玻纤网按GB/T 9914.3规定的方法进行测定。
6.6.2 耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率
耐碱断裂强力及耐碱断裂强力保留率按GB/T 20102规定的方法进行测定。
6.6.3 断裂伸长率
断裂伸长率按GB/T7689.5规定的方法进行测定。
6.7 锚栓
锚栓按JG/T 366规定的方法进行测定。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475