4.2 建筑节能设计
4.2.1 小砌块建筑的建筑节能设计应符合下列要求:
1 建筑的体形系数、窗墙面积比及其对应的窗的传热系数、遮阳系数和空气渗透性能,以及其他围护结构的传热系数、热惰性指标,均应符合设计建筑所在气候地区现行居住建筑与公共建筑节能设计标准的规定;
2 通过建筑节能设计计算确定的围护结构的构造设计,应满足建筑结构整体性、变形能力及防火性能的要求,安全、可靠,并具有可操作性;
4.2.2 小砌块及配筋小砌块砌体的热工性能计算参数应符合下列要求:
1 小砌块及配筋小砌块砌体的热工性能计算参数用砌体热阻和砌体热惰性指标表征,分别用符号Rma和Dma表示。砌体热阻Rma应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176规定的计算方法与《绝热 稳态传热性质的测定 标定和防护热箱法》GB/T 13475规定的检测方法计算或检测确定。砌体热惰性指标Dma可按本规程附录B的计算方法计算确定。
2 普通小砌块及配筋小砌块砌体的热阻Rma和热惰性指标Dma可按表4.2.2采用。
表4.2.2 普通小砌块及配筋小砌块砌体的热阻Rma和热惰性指标Dma

注:1 取单排孔配筋小砌块砌体的当量导热系数λma.c=1.74W/(m·K),平均蓄热系数
;
2 表中的热阻及热惰性指标值未包含砌体两侧的抹灰层;
3 小砌块的基材、块型及厚度与表4.2.2不同,或孔洞中内填、内插保温材料形成的复合保温小砌块砌体和带有空气间层或不带有空气间层的内、外叶小砌块夹心砌体的热阻Rma和热惰性指标Dma,应按4.2.2条1款和本规程附录C的规定进行检测和计算确定;
4 孔洞中内插、内填保温材料的复合保温小砌块砌体的热阻Rma和热惰性指标Dma可按本规程附录D采用。
4.2.3 小砌块建筑外墙的建筑热工设计应符合下列要求:
1 外墙的传热系数和热惰性指标,应考虑外墙上结构性热桥部位的影响取平均传热系数和平均热惰性指标。小砌块主体部位与结构性热桥部位的传热系数Kp、Kb及热惰性指标Dp、Db和外墙平均传热系数Km、平均热惰性指标Dm按本规程附录E的计算方法进行计算。
2 外墙中结构性热桥部位的传热阻Ro·b,不仅应满足外墙平均传热系数Km的要求,而且不应小于按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176规定计算的设计建筑所在气候地区外墙要求的最小传热阻(Ro·min)值。
3 外墙宜采用外墙外保温系统技术。采用外墙内保温系统技术时,应将计算的外墙平均传热系数乘以1.2作为外墙平均传热系数Km的设计值。同时还应对横墙与外墙交接处的400mm宽度范围进行适宜的保温处理。
4 在夏热冬冷和夏热冬暖地区,外墙宜采用外反射、外遮阳、外通风和外绿化等外隔热措施。当采用符合现行国家标准《建筑用反射隔热涂料》GB/T 25261要求的涂料饰面时,外墙传热阻计算值中可附加一个热阻值Rad:夏热冬冷地区,Rad=0.20(㎡·K)/W,夏热冬暖地区,Rad=0.25(㎡·K)/W;若外墙平均热惰性指标Dm小于平均传热系数Km对应的规定性指标时,可不进行隔热性能设计验算。
5 建筑热工设计计算时,保温材料的导热系数和蓄热系数应采用计算导热系数λc和计算蓄热系数Sc。
6 在严寒和寒冷地区,当外墙的保温层外侧有密实保护层或内侧构造层为加气混凝土及其他多孔材料时,保温设计时应根据地区气候条件及室内环境设计指标,按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定进行内部冷凝受潮验算确定是否设置隔气层。设置隔气层应保证施工质量,并应有与室外空气相通的排湿措施。
7 外墙的填充墙采用具有优良热工性能的保温小砌块、复合保温小砌块及小砌块夹心砌体构成的墙体自保温系统时,保温小砌块、复合保温小砌块及小砌块夹心砌体的厚度应根据设计建筑所在地区现行建筑节能设计标准对外墙平均传热系数Km的限值规定,考虑到结构性热桥部位应采用的保温系统的计算厚度确定。同时应保证墙体自保温系统部位与结构性热桥部位交接处构造合理,表面平整。
8 外墙的保温隔热措施,应与屋顶、楼地板、门窗等构件连接部位的保温隔热措施保持构造上的连续性和可靠性。
4.2.4 居住建筑的分户墙或公共建筑的采暖空调房间与非采暖空调房间隔墙采用小砌块墙体时,建筑热工设计应符合下列要求:
1 分户墙或隔墙采用普通小砌块及配筋小砌块砌体时,应按现行建筑节能设计标准的规定,在其一侧或两侧采取适宜的保温技术进行热工设计计算;
2 分户墙或隔墙采用保温小砌块及复合保温小砌块砌体时,若保温小砌块及复合保温小砌块砌体部位的面积大于或等于分户墙或隔墙面积的70%,可将保温小砌块及复合保温小砌块砌体部位的传热系数Kp作为分户墙或隔墙的传热系数K计算值;若保温小砌块及复合保温小砌块砌体部位的面积小于分户墙或隔墙面积的70%,应考虑结构性热桥部位的影响按本规程附录E的计算方法计算分户墙或隔墙的平均传热系数Km。
4.2.5 小砌块建筑屋面的建筑热工设计应符合下列要求:
1 屋面的传热系数及热惰性指标应符合设计建筑所在气候地区现行居住建筑与公共建筑节能设计标准的规定。保温层材料的导热系数和蓄热系数应采用计算导热系数λc和计算蓄热系数Sc。
2 屋面宜设计为保温隔热层置于防水层上的倒置式屋面,且宜选择憎水型的绝热材料做保温隔热层。
3 在夏热冬冷和夏热冬暖地区,屋面宜采用绿色植被屋面或有保温材料作基层的架空通风屋面。
4 屋面的天沟、女儿墙、变形缝及突出屋面的构件与屋面交接处,应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定,通过建筑热工设计计算在该部位的垂直或水平面上设置一定厚度的保温材料,使该部位的最小传热阻不低于设计建筑所在气候地区屋面要求的最小传热阻(Ro·min)值。
顶部
- 上一节:4.1 建筑设计
- 下一节:5 小砌块砌体静力设计
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语和符号
- 2.1 术语
- 2.2 符号
- 3 材料和砌体的结构设计计算指标
- 3.1 材料强度等级
- 3.2 砌体的结构设计计算指标
- 4 建筑设计与建筑节能设计
- 4.1 建筑设计
- 4.2 建筑节能设计
- 5 小砌块砌体静力设计
- 5.1 设计基本规定
- 5.2 受压构件承载力计算
- 5.3 局部受压承载力计算
- 5.4 轴心受拉构件承载力计算
- 5.5 受弯构件承载力计算
- 5.6 受剪构件承载力计算
- 5.7 墙、柱的允许高厚比
- 5.8 一般构造要求
- 5.9 砌块墙体的抗裂措施
- 5.10 框架填充墙的构造措施
- 5.11 夹心复合墙的构造规定
- 5.12 圈梁、过梁、芯柱和构造柱
- 6 配筋砌块砌体剪力墙静力设计
- 6.1 设计基本规定
- 6.2 正截面受压承载力计算
- 6.3 斜截面受剪承载力计算
- 6.4 构造措施
- 7 抗震设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 地震作用和结构抗震验算
- 7.3 抗震构造措施
- 8 施工
- 8.1 材料要求
- 8.2 砌筑砂浆
- 8.3 施工准备
- 8.4 墙体施工基本要求
- 8.5 保温墙体施工
- 8.6 芯柱施工
- 8.7 构造柱施工
- 8.8 填充墙体施工
- 8.9 单层房屋非承重围护墙体施
- 8.10 配筋小砌块砌体施工
- 8.11 管线与设备安装
- 8.12 门窗框安装
- 8.13 墙体节能工程施工
- 8.14 雨期、冬期施工
- 9 工程验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 小砌块砌体工程
- 9.3 配筋小砌块砌体工程
- 9.4 填充墙小砌块砌体工程
- 附录A 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值
- 附录B 小砌块砌体的热惰性指标计算方法
- 附录C 小砌块夹心砌体热阻计算方法
- 附录D 孔洞中内插、内填保温材料的复合保温小砌块砌体的热阻和热惰性指标
- 附录E 墙体传热系数及热惰性指标计算方法
- 附录F 影响系数φ
- 附录G 填充墙砌体植筋锚固力检验抽样判定
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-