2.1 术语
2.1.1 混凝土小型空心砌块 concrete small-sized hollow block
普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块的总称,简称小砌块(或砌块)。
2.1.2 普通混凝土小型空心砌块 normal concrete small-sized hollow block
以碎石或碎卵石为粗骨料制作的混凝土小型空心砌块,主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,简称普通小砌块。
2.1.3 轻骨料混凝土小型空心砌块 lightweight aggregated concrete small-sized hollow block
以浮石、火山渣、煤渣、自然煤矸石、陶粒等粗骨料制作的混凝土小型空心砌块,主规格尺寸为390mm×190mm×190mm,简称为轻骨料小砌块。
2.1.4 单排孔小砌块 single row small-sized hollow block
沿厚度方向有单排方形孔的混凝土小型空心砌块。按骨料不同简称单排孔普通小砌块或单排孔轻骨料小砌块。
2.1.5 对孔砌筑 stacked hollow bond
小砌块砌体砌筑时上下层砌块孔洞相对。
2.1.6 错孔砌筑 staggered hollow bond
小砌块砌体砌筑时上下层砌块孔洞相互错位。
2.1.7 反砌 reverse bond
小砌块砌体砌筑时砌块底面朝上。
2.1.8 芯柱 core column
按建筑设计要求,在小砌块墙体中对孔砌筑的竖向孔洞内浇灌混凝土形成的混凝土柱,竖向孔洞内不插钢筋称素混凝土芯柱,竖向孔洞内插钢筋称钢筋混凝土芯柱。
2.1.9 构造柱 structural column
按设计要求,设置在砌块墙体中并先砌墙后浇灌混凝土柱的钢筋混凝土柱,简称构造柱。
2.1.10 控制缝 control joint
设置在墙体应力比较集中或墙的垂直灰缝相一致的部位,并允许墙身自由变形和对外力有足够抵抗能力的构造缝。
2.1.11 配筋砌体用小砌块 small concrete hollow block for reinforced masonry
由普通混凝土制成,主要规格尺寸为390mm×190mm×190mm、孔洞率在46%~48%、壁和肋部开有槽口、适合配筋小砌块砌体施工的单排孔空心砌块。
2.1.12 配筋小砌块砌体 reinforced small concrete hollow block masonry
配筋砌体用小砌块的孔洞和凹槽中配置竖向钢筋和水平钢筋、并采用灌孔混凝土填实孔洞后的砌体。
2.1.13 保温小砌块 thermal insulation small-sized hollow block
由单一材料成型具有良好保温性能的小砌块总称。其名称应冠以材料名称及排孔数,如陶粒混凝土三排孔保温小砌块。
2.1.14 复合保温小砌块 compound thermal insulation small-sized hollow block
由两种或两种以上材料复合成型具有良好保温性能的小砌块总称。
2.1.15 夹心保温砌块砌体 sandwiched complex thermal insulation hollow block masonry
由两个相互独立的内叶、外叶内夹保温隔热材料,并通过连接拉筋将其相互之间复合成整体的夹心保温砌块砌体。
2.1.16 承载面area for loading
小砌块建筑墙体的砌筑中,设计承受墙体轴向压应力的面。
2.1.17 墙体保温隔热系统 thermal insulation system on walls
由保温层、保护层和固定材料(胶粘剂、锚固构件等)构成保温隔热构造系统的总称。按复合在外墙内外表面上的位置不同,分外墙外保温隔热系统和外墙内保温隔热系统。
2.1.18 传热系数 heat transfer coefficient
在稳定传热条件下,小砌块墙体两侧空气温度差为1K(1℃),1h内通过1㎡面积墙体传递的热量。传热系数用K表示,是传热阻R0的倒数。小砌块建筑墙体的传热系数应考虑结构性冷(热)桥部位影响的平均传热系数,用符号Km表示,单位为W/(㎡·K)。
2.1.19 热惰性指标 index of thermal inertia
表征小砌块外墙体反抗温度波动和热流波动的无量纲指标,用符号D表示。小砌块建筑外墙体的热惰性指标应取考虑结构性热桥部位影响后的平均热惰性指标,用符号Dm表示。
2.1.20 配筋砌块砌体剪力墙结构 reinforced concrete masonry shear wall structure
由承受竖向和水平作用的配筋砌块砌体剪力墙和混凝土楼、屋盖所组成的房屋建筑结构。
- 3 材料和砌体的结构设计计算指标
- 3.1 材料强度等级
- 3.2 砌体的结构设计计算指标
- 4 建筑设计与建筑节能设计
- 4.1 建筑设计
- 4.2 建筑节能设计
- 5 小砌块砌体静力设计
- 5.1 设计基本规定
- 5.2 受压构件承载力计算
- 5.3 局部受压承载力计算
- 5.4 轴心受拉构件承载力计算
- 5.5 受弯构件承载力计算
- 5.6 受剪构件承载力计算
- 5.7 墙、柱的允许高厚比
- 5.8 一般构造要求
- 5.9 砌块墙体的抗裂措施
- 5.10 框架填充墙的构造措施
- 5.11 夹心复合墙的构造规定
- 5.12 圈梁、过梁、芯柱和构造柱
- 6 配筋砌块砌体剪力墙静力设计
- 6.1 设计基本规定
- 6.2 正截面受压承载力计算
- 6.3 斜截面受剪承载力计算
- 6.4 构造措施
- 7 抗震设计
- 7.1 一般规定
- 7.2 地震作用和结构抗震验算
- 7.3 抗震构造措施
- 8 施工
- 8.1 材料要求
- 8.2 砌筑砂浆
- 8.3 施工准备
- 8.4 墙体施工基本要求
- 8.5 保温墙体施工
- 8.6 芯柱施工
- 8.7 构造柱施工
- 8.8 填充墙体施工
- 8.9 单层房屋非承重围护墙体施
- 8.10 配筋小砌块砌体施工
- 8.11 管线与设备安装
- 8.12 门窗框安装
- 8.13 墙体节能工程施工
- 8.14 雨期、冬期施工
- 9 工程验收
- 9.1 一般规定
- 9.2 小砌块砌体工程
- 9.3 配筋小砌块砌体工程
- 9.4 填充墙小砌块砌体工程
- 附录A 单排孔普通混凝土砌块灌孔砌体抗压强度设计值
- 附录B 小砌块砌体的热惰性指标计算方法
- 附录C 小砌块夹心砌体热阻计算方法
- 附录D 孔洞中内插、内填保温材料的复合保温小砌块砌体的热阻和热惰性指标
- 附录E 墙体传热系数及热惰性指标计算方法
- 附录F 影响系数φ
- 附录G 填充墙砌体植筋锚固力检验抽样判定
- 本规程用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475