目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
5.4 联片饰面砖粘贴
5.4.1 联片饰面砖粘贴可采用图5.4.1工艺流程。

图5.4.1 联片饰面砖粘贴工艺流程
5.4.2 基层上的粉尘和污染应处理干净,联片饰面砖粘贴前背面不得有粉状物,在找平层或抹面基层上宜刷结合层。
5.4.3 排砖、分格、弹线应符合下列规定:
1 应按设计要求和施工样板并以联片饰面砖整片为单位进行排砖、分格、弹控制线;
2 排砖宜使联片饰面砖中的砖为整砖,对必须用非整砖的部位,非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3。
5.4.4 粘贴联片饰面砖应符合下列规定:
1 在基层上应用齿形抹刀刮粘结材料,将联片饰面砖背面的缝隙用塑料模片封盖后,满刮粘结材料,然后揭掉缝隙封盖塑料模片,粘贴联片饰面砖,并应压实拍平,粘结层总厚度宜为3mm~8mm;
2 应从下口粘贴线向上粘贴联片饰面砖;
3 应在粘结材料初凝前,将联片饰面砖表面的联片纸刷水润透,并应轻轻揭去联片纸,应及时修补表面缺陷,调整缝隙。
5.4.5 填缝应符合下列规定:
1 填缝材料和接缝深度应符合设计要求,填缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓;
2 填缝宜按先水平后垂直的顺序进行。
5.4.6 联片饰面砖填缝后应及时将表面清理干净。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475