目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 试验方法
7.1 试验设备和仪器
试验设备和仪器应符合下列要求:
a)红外线水平仪:精度应不大于±1mm;
b)垂直检测尺:精度应不大于±0.5mm;
c)直角检测尺:精度应不大于±0.5mm;
d)靠尺:规格为2m;
e)塞尺:分度值为0.1mm;
f)钢直尺:分度值为1mm;
g)游标卡尺:量程0mm~300mm,分度值为0.02mm;
h)液压千斤顶:精度应不低于±1%。
7.2 试验样品尺寸
除国家现行相关标准有规定的外,试验样品尺寸应采用长度2400mm、宽度3000mm。
7.3 外观质量
组装完成24h后,在光线明亮情况下,距试验样品1.0m目测检查,记录观察到的缺陷。
7.4 尺寸偏差
7.4.1 立面垂直度
将2m垂直检测尺左侧面靠紧墙体的被测面,待指针自行摆动停止时,读取指针所指刻度下行刻度数值。每个墙体样品取3个部位检测结果的平均值作为该样品的立面垂直度,精确至1mm。
7.4.2 表面平整度
将2m靠尺侧面靠紧墙体的被测面,并用塞尺读取最大缝隙的宽度。每个测点应在处置方向上检测两次,记录塞尺的最大度数,检测结果应取两次测试结果的较大值,精确至1mm。
7.4.3 阴阳角方正
将直角检测尺的主尺及活动尺都应靠紧墙体的被测面,指针所指刻度值即被侧面的直角偏差,精确至1mm。
7.4.4 接缝直线度
拉通线用钢直尺检测,取上、中、下3个检测结果的最大值作为接缝直线度,精确至1mm。
7.4.5 接缝高低差
将靠尺靠紧接缝表面,并用塞尺读取最大缝隙的宽度作为接缝高低差,精确至1mm。
7.4.6 接缝宽度
用钢直尺检测,取上、中、下3个检测结果的最大值作为接缝宽度,精确至1mm。
7.5 力学性能
7.5.1 受压极限承载力试验按附录C执行。
7.5.2 受剪极限承载力和抗剪刚度试验按附录D执行。
7.5.3 受弯极限承载力试验按附录E执行。
7.6 物理性能
7.6.1 抗冲击性能试验按JG/T487执行。
7.6.2 耐火极限试验按GB/T9978执行。
7.6.3 隔热性能试验按GB/T 13475执行。
7.6.4 空气隔声性能试验按GB/T 19889.3执行。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475