目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.3 热水器
4.3.1 设置热水器的房间除应符合本规程第4.1.1条或第4.7节的规定外,尚应符合下列要求:
1 设置在室外或未封闭的阳台时,应选用室外型热水器;室外型热水器的排气筒不得穿过室内。
2 有外墙的卫生间,可安装密闭式热水器。
3 安装热水器的房间净高不应低于2.2m。
4 热水器应安装在方便操作、检修、观察火焰且不易被碰撞的地方。
5 安装热水器的墙面或地面应能承受所安装热水器的荷重。
6 设置容积式热水器的地面应做防水层,近处应设地漏;地漏及连接的排水管道应能承受90℃的热水。
4.3.2 热水器的安装位置应符合下列要求:
1 热水器与相邻灶具的水平净距不得小于30cm。热水器与其他部位的防火间距可按本规程第4.8节的规定执行。
2 热水器的上部不应有明敷的电线、电器设备及易燃物,下部不应设置灶具等燃具。
4.3.3 安装热水器的地面和墙面应为不燃材料,当地面和墙面为可燃或难燃材料时,应设防火隔热板。
4.3.4 燃气管道和冷热水管道的安装应符合下列要求:
1 燃气管道和冷热水管道的安装应按说明书的要求进行。
2 燃气管道和冷热水管道的公称尺寸和公称压力应符合设计规定。
3 热水器因超压和放空等原因设置的排水口应设导管引至排水处。
4 管道连接应牢固。
5 热水管宜采取保温措施。
6 与热水器连接的燃气管道上应设手动快速式切断阀。
7 热水器与燃气管道的连接宜采用金属管道。采用软管连接时应符合本规程第4.2.6条的规定。
8 与热水器连接的给水管道上应设阀门,热水器进水口应设过滤网。容积式热水器的给水管道上阀门后应设止回阀,容积式热水器的上部给水管道的浸没管配有防虹吸孔时,阀门后宜设止回阀。
8 为方便运行和操作,热水器给水管道上应设置阀门,等同国家建筑标准图集《热水器选用及安装》08S216的规定。容积式热水器上部给水时,其浸没管上部距水箱顶部150mm范围内应配置直径不小于3mm的防虹吸孔,以防止停水时热水被吸入给水管道;带防虹吸孔的浸没管,已起到热水止回作用,故规定宜设;上述规定等同现行国家标准《燃气容积式热水器》GB 18111的规定。
说明 返回
顶部

京公网安备110105014475