目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
附录A(资料性附录) 高分子粘结膜
A.1 范围
本附录适用于建筑幕墙用铝塑复合板生产复合用高分子粘结膜。
A.2 技术要求
A.2.1 外观
高分子粘结膜一般为缠绕在管芯上成卷供应,膜卷的长度、宽度和厚度规格由供需双方商定,但长度不应为负偏差,膜卷端面错位不大于2mm,管芯两端与膜卷端面基本相平,与铝材粘结面的标记明显。其余外观要求见表A.1。

A.2.2 尺寸偏差
宽度及厚度尺寸偏差要求见表A.2。

A.2.3 物理力学性能
物理力学性能要求见表A.3。

A.3 试验方法
A.3.1 取样
至少去掉膜卷表面3层,再裁取2m作为试验样品。
A.3.2 试验环境
试验前,试样应在GB/T2918规定的标准环境下放置24h。除特殊规定外,试验也应在该条件下进行。
A.3.3 外观
膜卷端面错位采用最小分度值为1mm的量具进行测量。其余外观质量的试验在非阳光直射的自然光条件下目测,对目测到的缺陷用最小分度值为0.02mm的量具测量其最大尺寸。
A.3.4 尺寸偏差
A.3.4.1 宽度
按照GB/T6673的规定进行。
A.3.4.2 厚度
按照GB/T 6672的规定进行。
A.3.5 物理力学性能
A.3.5.1 拉伸强度及断裂伸长率
按照GB/T13022的规定进行。
A.3.5.2 直角撕裂强度
按照GB/T11999的规定进行。
A.3.5.3 滚筒剥离强度
A.3.5.3.1 材料
待检薄膜:尺寸350mm×350mm,数量2块;
铝材:尺寸350mm×350mm,厚度及材质与铝塑板生产实际采用的铝材相同,数量2块,表面平整无氧化层,用丙酮洗净;
芯材:尺寸350mm×350mm×3mm,数量1块,压延法制造,表面平整,用丙酮洗净。
A.3.5.3.2 制样
将上述材料按铝塑板生产的结构方式正确叠合放置,热压3min,同时保持压缩后的厚度为3mm加两层铝材的厚度,然后用50N/c㎡的压力定型冷却至室温。
A.3.5.3.3 试验
按照GB/T1457的规定进行。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:9 标志、包装、运输、贮存和随行文件
- 下一节:附录B(资料性附录) 保护膜

京公网安备110105014475