目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7.5 尺寸允许偏差
7.5.1 长度和宽度
用最小分度值为1mm的钢卷尺测量长度或宽度。以长度或宽度的全部测量值与标称值之间的最大差值作为检验结果。
7.5.2 厚度
用最小分度值为0.01mm的测量器具,测量从板边向内至少20mm处的厚度。测量点至少包含四角和四边中点等部位。以全部测量值与标称值之间的最大差值作为检验结果。
7.5.3 对角线差
用最小分度值为1mm的钢卷尺测量并计算同一张板上两对角线长度之差值。以测得的全部差值中的最大值作为检验结果。
7.5.4 边直度
将板平放于平台上,用1000mm长的钢直尺的侧边与板边相靠,再用塞尺测量板的边沿与钢直尺的侧边之间的最大间隙。以各边全部测量值中的最大值作为检验结果。
7.5.5 翘曲度
将板凹面向上平放于水平台上,用1000mm长的钢直尺侧立于板上面,再用一最小分度值为0.5mm的直尺测量钢直尺与板之间的最大缝隙高度。以全部测量值中的最大值作为检验结果。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475