5 原材料
5.1 铝材
幕墙板所用铝材应为符合GB/T3880.2要求的3×××系列、5×××系列或耐腐蚀性及力学性能更好的其他系列铝合金。
5.2 涂层
幕墙板表面宜选用氟碳树脂涂层,也可采用其他性能相当或更优异的涂层。当采用聚偏二氟乙烯(PVDF)树脂涂层时,按照GB/T30794检测聚偏二氟乙烯树脂含量不应低于涂层中树脂总量的70%。
5.3 高分子粘结膜
幕墙板用高分子粘结膜的厚度不应小于0.05mm,粘结料含量不应低于60%,其他要求可参见附录A。