附录B(资料性附录)锚栓承载性能现场测试方法
B.1 一般要求
B.1.1 当实际工程中的基层墙体在材料类型、强度等级、孔洞形状和位置、肋的数量和厚度等方面与附录C中规定的试验用基层墙体试块不同或者无法明确判定时,可通过在实际使用的基层墙体上进行现场拉拔试验来确定锚栓的抗拉承载力标准值。
B.1.2 在实际工程现场的基层墙体上,应进行不少于15次拉拔试验,来确定锚栓的实际抗拉承载力标准值。试验时,拉力荷载应同轴作用在锚栓上。试验也可在试验室中同样材料的基层墙体试块上进行。
B.1.3 试验中锚栓的数量和位置应考虑实际工程的相关特殊条件,必要时应增加拉拔试验次数,保证试验数据的准确性。试验应按实际施工中的最不利条件进行。
B.2 安装
B.2.1 试验时,锚栓的安装(如钻孔的准备、使用的钻机,钻头)和分布(如锚栓的边距、间距等),应与实际工程的使用情况相同。
B.2.2 钻孔宜采用新钻头。
B.3 试验过程
采用连续平稳加载的拉拔仪,荷载应垂直于基层墙体表面。反作用力应在距锚栓不少于150mm处传递给基层墙体。连续平稳加载,约1min后达到破坏荷载N1并记录。
B.4 试验报告
试验报告应包括下列所有锚栓抗拉承载性能的基本资料:
a)项目名称、送检单位、试验的时间和地点、气温、被固定的外墙保温系统类型;
b)基层墙体的详细情况(墙体材料类型和强度等级,块材尺寸及砂浆类型和强度等级);
c)基层墙体的目视评估(砌筑缝状况、平整度等);
d)锚栓型号、钻头直径;
e)试验装置、试验结果;
f)试验操作和监督人员签字。
B.5 试验结果
锚栓现场测试抗拉承载力标准值NRkl应按式(B.1)计算:

式中:
N1——破坏荷载中5个最小测量值的平均值;
NRkl——超过1.5kN的值按1.5kN取。