目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8 检验规则
产品检验分出厂检验和型式检验。
8.1 检验项目
8.1.1 出厂检验项目
出厂检验项目为尺寸和公差,以及标准条件下普通混凝土基层墙体试块中锚栓抗拉承载力标准值。
8.1.2 型式检验项目
型式检验为第六章规定的全部要求。有下列情况之一时,应进行型式检验:
a)正常生产时,每三年进行一次型式检验;
b)新产品定型鉴定;
c)当产品的设计、材料、工艺、生产设备、管理等方面有较大改变;
d)产品转厂生产或产品停产一年以上恢复生产;
e)出厂检验结果与上次有较大差异时,发生重大质量事故时;
f)国家质量监督机构要求进行型式检验时。
8.2 组批规则
8.2.1 出厂检验组批
检验组批由相同材料、工艺、设备等条件下,生产的同型号锚栓产品组成,在正常生产时,尺寸及公差检验应以5000只为一个检验批,不足5000只仍按一个检验批计算;标准条件下普通混凝土基层墙体试块中的抗拉承载力标准值检验以2.5万只为一个检验批,不足2.5万只仍按一个检验批计算。检验样品应随机抽取,取样数量每批次10只。如果尺寸及公差检验连续15批一次检验通过,同时标准条件下普通混凝土基层墙体试块中的抗拉承载力标准值检验连续3批一次检验通过,可将前者的检验批加大到1万只,后者的检验批加大到5万只。
8.2.2 型式检验组批
在型号、材料、工艺和设备相同的产品中,以5万只为一个检验批,不足5万只仍按一个检验批计算,检验样品应随机抽取,取样数量满足第7章的规定。
8.3 判定和复验规则
8.3.1 出厂检验判定和复检规则
8.3.1.1 锚栓的尺寸及公差满足6.1要求时,该项目合格;如果其中有一项指标不满足要求,应加倍取样复检,复检仍有项目不满足要求,则该批产品不合格。有两项或两项以上不满足要求,该批产品不合格。
8.3.1.2 标准条件下普通混凝土基层墙体试块中锚栓的抗拉承载力标准值满足表1要求时,该项目合格;如果不满足要求,应加倍取样复检;复检指标仍不满足要求,则该批产品不合格。
8.3.1.3 锚栓的尺寸及公差,以及标准条件下普通混凝土基层墙体试块中锚栓的抗拉承载力标准值都合格,则该批产品合格。
8.3.2 型式检验判定和复检规则
型式检验所有项目都满足要求,该产品合格;如果有一项不满足要求,应加倍取样复检,复检仍有项目不满足要求,则该产品不合格。有两项或两项以上不满足要求,该产品不合格。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:7 试验方法
- 下一节:9 标志和产品说明书

京公网安备110105014475