6.2 观众厅内噪声限值
6.2.1 观众厅和舞台内无人占用时,在通风、空调设备和放映设备等正常运转条件下噪声级的限值不宜超过表6.2.1-1中的噪声评价曲线NR值的规定。各NR值的倍频带声压级如表6.2.1-2所示。
表6.2.1-1 各类观众厅内噪声限值


表6.2.1-2 噪声评价曲线NR值对应的各倍频带声压级(dB)

条文说明
6.2.1 观众厅和舞台无人占用时(即空场)的噪声限值分自然声和采用扩声系统两种情况。前者要求噪声更低一些,因为自然声的功率较小,否则不能保证听众席上有足够的信号噪声比。这里的噪声限值均采用ISO国际标准协会噪声评价 NR(Noise Rating)曲线族,有利于工程设计中按频率(1倍频程的中心频率)来控制噪声。
实用中还经常以A计权声级作为室内允许噪声的标准。鉴于噪声评价数NR与A计权声级L之间的关系,取决于噪声的频谱和声级,因此很难同时列出两项数值。作为工程设计,必然要考虑频率因素,所以本规范中不采用A计权声级作为限值标准。