5 粘结强度计算
5.0.1 试样粘结强度应按下式计算:

式中:
Ri——第i个试样粘结强度(MPa),精确到0.1MPa;
Xi——第i个试样粘结力(kN),精确到0.01kN;
Si——第i个试样面积(m㎡),精确到1m㎡。
5.0.2 每组试样平均粘结强度应按下式计算:

式中: Rm——每组试样平均粘结强度(MPa),精确到0.1MPa。
条文说明
5.0.1、5.0.2 单个试样粘结强度和每组试样平均粘结强度都精确到0.1MPa,与粘结强度检验评定一致。公式中的字母也调整成前后一致。