5.3 板块面层及格栅吊顶工程
5.3.1 矿棉板类板块面层吊顶工程的施工应符合下列规定:
1 吊顶高度定位时应以室内标高基准线为准。根据施工图纸,在房间四周围护结构上标出吊顶标高线,明龙骨以T型龙骨等底为标高线,作为后续吊顶龙骨调平的基准线。基准线高低误差应为0~2mm。弹线应清晰,位置准确。2 边龙骨的安装应符合本规程第5.2.1条第2款的规定。
3 吊顶工程应根据施工图纸,在室内顶部结构下确定主龙骨吊点间距及位置。当选用U型或C型龙骨作为主龙骨时,端吊点距主龙骨顶端不应大于300mm,端排吊点距侧墙间距不应大于150mm。当选用T型龙骨作为主龙骨时,端吊点距主龙骨顶端不应大于150mm,端排吊点距侧墙间距不应大于一块面板宽度。吊点横纵应在直线上,当不能避开灯具、设备及管道时,应调整吊点位置或增加吊点或采用钢结构转换层。
4 吊杆及吊件的安装应符合下列规定:
1)吊杆长度应根据吊顶设计高度确定。根据不同的吊顶系统构造类型,确定吊装形式,选择吊杆类型。吊杆应通直并满足承载要求。吊杆接长时,应搭接焊牢,焊缝饱满。搭接长度:单面焊为10d,双面焊为5d。全牙吊杆接长时,可以焊接,也可以采用专用连接件连接。钢丝吊杆与顶板预埋件或后置紧固件应采用直接缠绕方式,钢丝穿过埋件吊孔在75mm高度内应绕其自身紧密缠绕三整圈以上。钢丝吊杆中间不应断接。
2)吊杆与室内顶部结构的连接应牢固、安全。吊杆应与结构中的预埋件焊接或与后置紧固件连接。
3)吊顶工程应根据主龙骨规格型号选择配套吊件。吊件与吊杆应安装牢固,按吊顶高度调整位置,吊件应相邻对向安装。当选用钢丝吊杆时,钢丝下端与T型主龙骨的连接应采用直接缠绕方式。钢丝穿过T型主龙骨的吊孔后75mm的高度内应绕其自身紧密缠绕三整圈以上。钢丝吊杆遇障碍物而无法垂直安装时,可在1∶6的斜度范围内调整,或采用对称斜拉法。
5 龙骨及挂件、接长件的安装应符合下列规定:
1)主龙骨与吊件应连接紧固。当选用的主龙骨加长时,应采用接长件连接。主龙骨安装完毕后,调节吊件高度,调平主龙骨。当选用钢丝吊杆时,应在钢丝吊杆绷紧后调平主龙骨。
2)主龙骨中间部分应适当起拱,起拱高度应符合设计要求。
3)当选用U型或C型主龙骨时,次龙骨应紧贴主龙骨,垂直方向安装,采用挂件连接并应错位安装,T型横撑龙骨垂直于T型次龙骨方向安装。当选用T型主龙骨时,次龙骨与主龙骨同标高,垂直方向安装,次龙骨之间应平行,相交龙骨应呈直角。
4)龙骨间距应准确、均衡,T型龙骨按矿棉板等面板模数确定,保证面板四边放置于 T型龙骨或 L型龙骨上。
5)吊杆和龙骨的间距位置及水平度应全面校正,符合设计要求后将所有吊挂件、连接件拧紧夹牢。
6 面板的安装应符合下列规定:
1)面板安装前,应进行吊顶内隐蔽工程验收,所有项目验收合格后才能进行面板的安装施工。
2)面板的安装应按规格、颜色、花饰、图案等进行分类选配、预先排板,保证花饰、图案的整体性。
3)面板应置放于T型龙骨上并应防止污物污染板面。面板需要切割时应用专用工具切割。
4)吸声板上不宜放置其他材料。面板与龙骨嵌装时,应防止相互挤压过紧引起变形或脱挂。
5)设备洞口应根据设计要求开孔。开孔应用开孔器。开洞处背面宜加硬质背衬。
7 当采用纸面石膏板上平贴矿物棉板时应符合下列规定:
1)石膏板上放线位置应符合选用的矿物棉板的规格尺寸。
2)矿物棉板的背面和企口处的涂胶应均匀、饱满。
3)固定矿物棉板时应按画线位置用气钉枪钉实、贴平,板缝应顺直。
4)矿物棉板在安装时应保持矿棉板背面所示箭头方向一致。
5.3.2 全开启板块面层吊顶系统的吊顶工程施工应符合下列规定:
1 吊顶高度定位应以室内标高基准线为准。根据施工图纸,在房间四周围护结构上标出吊顶标高线,即以T型龙骨底标高线,作为后续吊顶龙骨调平的基准线。基准线高低误差为0~2mm。弹线应清晰,位置准确。
2 边龙骨应安装在房间四周围护结构上,下边缘与标高基准线平齐,按墙体材料不同选用自攻钉或膨胀螺栓等固定,间距不宜小于500mm,端头不宜小于50mm。
3 吊顶工程应根据设计施工图纸,在室内顶部结构下确定主龙骨吊点间距及位置。当选用U型或C型龙骨作为主龙骨时,端吊点距主龙骨顶端不应大于300mm,端排吊点距侧墙间距不应大于200mm。吊点横、纵应在直线上,避开灯具、设备及管道,否则应调整或增加吊点,或采用型钢转换层。
4 吊杆及吊件的安装应符合下列规定:
1)吊杆长度应根据吊顶设计高度确定。根据不同的吊顶系统构造类型,确定吊装形式,选择吊杆类型。吊杆应通直并满足承载要求。吊杆接长时,应搭接焊牢,焊缝饱满。搭接长度:单面焊为10d,双面焊为5d。全牙吊杆接长时,可采用焊接,也可以采用专用连接件连接。
2)吊杆与室内顶部结构的连接应牢固、安全。吊杆应与结构中的预埋件焊接或与后置紧固件连接。
3)吊顶工程应根据主龙骨规格型号选择配套吊件。吊件与吊杆应安装牢固,按吊顶高度调整位置,吊件应相邻对向安装。
5 龙骨及挂件、接长件的安装应符合下列规定:
1)主龙骨与吊杆的连接及主龙骨接长应符合本规程第5.3.1条第5款第1项的规定。
2)主龙骨的起拱应符合本规程第5.3.1条第5款第2项的规定。
3)安装次龙骨、H型龙骨时,次龙骨、H型龙骨应紧贴主龙骨安装。龙骨间距依据板材宽度调整间距,H型龙骨中心间距应为板材宽度。龙骨之间的连接宜采用连接件连接,有些部位可采用抽芯铆钉连接。全面校正H型龙骨的位置及平整度,连接件应错位安装。当板材宽度大于600mm时应增加L型加强插片进行加固板材,以防止出现下挠变形。为便于矿棉类装饰吸声板开启,当板材长度大于600mm时,应选用70mm高H型龙骨。
6 面板的安装应符合下列规定:
1)矿物棉板应按板材开槽位置安装在专用H型龙骨上。
2)矿物棉板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口箅子等设备位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。
5.3.3 金属面板类及格栅吊顶工程的施工应符合下列规定:
1 吊顶高度定位应符合本规程第5.2.1条第1款的规定。
2 边龙骨的安装应符合本规程第5.2.1条第2款的规定。
3 吊点间距及位置应符合本规程第5.2.1条第3款的规定。
4 吊杆及吊件的安装应符合本规程第5.2.1条第4款的规定。
5 当采用单层龙骨时,龙骨及挂件、接长件的安装应符合下列规定:
1)吊顶工程应根据设计图纸,放样确定龙骨位置,龙骨与龙骨间距不宜大于1200mm。龙骨至板端不应大于150mm。
2)主龙骨与吊件应连接紧固,当选用的龙骨加长时,应采用龙骨连接件接长。主龙骨安装完毕后,调直龙骨,保证每排龙骨顺直且每排龙骨之间平行。龙骨为卡齿龙骨时,每排龙骨的对应卡齿应在一条直线上。
3)龙骨标高应通过调节吊件调整,并应调平龙骨。
6 当采用双层龙骨时,龙骨及挂件、接长件的安装应符合下列规定:
1)吊顶工程应根据设计图纸,放样确定上层龙骨位置,龙骨与龙骨间距不应大于1200mm。边部上层龙骨与平行的墙面间距不应大于300mm。
2)上层龙骨与吊件应连接紧固,当选用的龙骨加长时,应采用龙骨接长件连接。
3)上层龙骨标高应通过调节吊件调整调平。
4)金属板类吊顶工程应根据金属板规格,确定下层龙骨的安装间距,安装下层龙骨并调平。当吊顶为上人吊顶,上层龙骨为U型龙骨、下层龙骨为卡齿龙骨或挂钩龙骨时,上层龙骨应通过轻钢龙骨吊件、吊杆或增加垂直扣件与下层龙骨相连;当吊顶上、下层龙骨均为A字卡式龙骨时,上、下层龙骨间应采用十字连接扣件连接。
7 面板的安装应符合下列规定:
1)面板安装前,应进行吊顶内隐蔽工程验收,所有项目验收合格后才能进行面板安装施工。
2)面板与龙骨嵌装时,应防止相互挤压过紧而引起变形或脱挂。
3)采用挂钩法安装面板时应留有板材安装缝,缝隙宽度应符合设计要求。
4)当面板安装边为互相咬接的企口或彼此钩搭连接时,应按顺序从一侧开始安装。
5)外挂耳式面板的龙骨应设置于板缝处,面板通过自攻螺钉从板缝处将挂耳与龙骨固定完成面板的安装。面板的龙骨应调平,板缝应根据需要选择密封胶嵌缝。
6)条形格栅面板应在地面上安装加长连接件,面板宜从一侧开始安装。应按保护膜上所示安装方向安装。方格格栅吊顶没有专用的主、次龙骨,安装时应先将方格组条在地上组成方格组块,然后通过专用扣挂件与吊件连接组装后吊装。
7)当面板需留设的各种孔洞时,应用专用机具开孔,灯具、风口等设备应与面板同步安装。
8)安装人员施工时应戴手套,避免污染板面。
9)面板安装完成后应撕掉保护膜,清理表面,应注意成品保护。
5.3.4 金属面板集成吊顶工程的施工应符合下列规定:
1 装饰模块的施工应符合本规程第5.3.3条的规定。
2 功能模块的施工应符合下列规定:
1)功能模块上的采暖器具、通风器具、照明器具的电气配线应符合现行国家标准 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。
2)功能模块上的设备重量限制要求应符合本规程第4.1.8条和第4.2.8条的规定。
5.3.5 板块面层吊顶的伸缩缝应符合下列规定:
2 功能模块的施工应符合下列规定:
1)功能模块上的采暖器具、通风器具、照明器具的电气配线应符合现行国家标准 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的规定。
2)功能模块上的设备重量限制要求应符合本规程第4.1.8条和第4.2.8条的规定。
5.3.5 板块面层吊顶的伸缩缝应符合下列规定:
1 当吊顶为单层龙骨构造时,根据伸缩缝与龙骨或条板间关系,应分别断开龙骨或条板;
2 当吊顶为双层龙骨构造时,设置伸缩缝时应完全断开变形缝两侧的吊顶。
2 当吊顶为双层龙骨构造时,设置伸缩缝时应完全断开变形缝两侧的吊顶。
条文说明
5.3.1 矿棉板类板块面层吊顶工程的施工:
4 全牙吊杆、钢筋、钢丝、龙骨要求顺直,不得扭曲变形。钢丝要符合现行国家标准《一般用途低碳钢丝》GB/T 343的规定。钢丝直径大于2mm,经退火和镀锌处理、拔直,按所需长度截断,成捆包装。全牙吊杆、烤漆龙骨直吊件与顶板紧固件连接方式(图1)。
钢丝吊杆与顶板预埋件或后置紧固件连接方式(图2);钢丝吊杆与主龙骨连接方式(图3)。


钢丝的下端与主龙骨连接方式,如钢丝因障碍物而无法垂直安装时,可在1:6的斜度范围内调整(图4);或采用斜拉法(图5~图7)。
6 安装面板要在吊顶隐蔽工程检查验收合格后,方可进行。安装前注意矿棉板包装箱外所示生产日期,同一房间尽可能安装使用同期生产的板材。



第4项 吸声板上放置其他材料会影响吸声板本身的吸声性能。
第5项 矿棉板开洞后可选用防火板或镀锌金属板做背衬。
7 当采用纸面石膏板上平贴矿物棉板时:
第4项 注意保证矿棉板花型、图案的整体性和方向性。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
- 上一节:5.2 整体面层吊顶工程
- 下一节:6 工程验收