目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
8.1 结构性能
8.1.1 玻璃采光顶结构性能应包括可能承受的风荷载、积水荷载、雪荷载、冰荷载、遮阳装置及照明装置荷载、活荷载及其他荷载,应按GB50009和GB50011的规定对玻璃采光顶承受的各种荷载和作用以垂直于玻璃采光顶的方向进行组合,并取最不利工况下的组合荷载标准值为玻璃采光顶结构性能指标。
8.1.2 玻璃采光顶结构性能分级应符合表17规定。在相应结构性能分级指标作用下,玻璃采光顶应符合下列要求:
a)结构构件在垂直于玻璃采光顶构件平面方向的相对挠度应不大于1/200;
b)玻璃板表面不应积水,相对挠度不应大于计算边长的1/80,绝对挠度宜不大于20mm;
c)玻璃采光顶不应发生损坏或功能性障碍。

查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和标记
- 5 一般要求
- 6 材料和部件
- 6.1 铝合金型材
- 6.2 钢材
- 6.3 拉索拉杆
- 6.4 玻璃
- 6.5 五金件
- 6.6 密封材料
- 6.7 光伏构件
- 6.8 遮阳材料
- 6.9 其他材料
- 7 制作和组装要求
- 7.1 玻璃制作要求
- 7.2 玻璃组件的组装要求
- 7.3 支承结构要求
- 8 要求
- 8.1 结构性能
- 8.2 气密性能
- 8.3 水密性能
- 8.4 保温性能
- 8.5 隔热性能
- 8.6 光热性能
- 8.7 热循环性能
- 8.8 隔声性能
- 8.9 采光性能
- 8.10 抗冲击性能
- 8.11 电气性能
- 9 试验方法
- 附录A(资料性附录) 常用材料标准
- 附录B(规范性附录) 现场雨水渗漏性检测方法
- 附录C(规范性附录) 玻璃采光顶抗软重物撞击性能检测方法
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475