目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
6.6 密封材料
6.6.1 玻璃采光顶的接缝用密封胶应采用符合JC/T882规定的中性硅酮建筑密封胶的要求,且位移能力应满足工程接缝的变形要求。密封胶应与面板材料相容,与夹层玻璃胶片不相容时应采取措施避免与其相接触。
6.6.2 玻璃采光顶采用隐框形式安装时,中空玻璃的二道密封胶及玻璃与型材粘结用胶应采用符合JG/T 475规定的中性硅酮结构密封胶。
6.6.3 硅酮建筑密封胶和硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其接触的有机材料的相容性试验以及与其粘接的材料的剥离粘接性试验,并应对硅酮结构密封胶的邵氏硬度、标准状态下的拉伸粘结性进行确认,试验不合格的产品不应使用。
6.6.4 玻璃采光顶的密封胶条应符合GB/T24498的规定,橡胶制品应符合HG/T3099的规定。采用橡胶制品时,宜采用硅橡胶、三元乙丙橡胶或氯丁橡胶。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 分类和标记
- 5 一般要求
- 6 材料和部件
- 6.1 铝合金型材
- 6.2 钢材
- 6.3 拉索拉杆
- 6.4 玻璃
- 6.5 五金件
- 6.6 密封材料
- 6.7 光伏构件
- 6.8 遮阳材料
- 6.9 其他材料
- 7 制作和组装要求
- 7.1 玻璃制作要求
- 7.2 玻璃组件的组装要求
- 7.3 支承结构要求
- 8 要求
- 8.1 结构性能
- 8.2 气密性能
- 8.3 水密性能
- 8.4 保温性能
- 8.5 隔热性能
- 8.6 光热性能
- 8.7 热循环性能
- 8.8 隔声性能
- 8.9 采光性能
- 8.10 抗冲击性能
- 8.11 电气性能
- 9 试验方法
- 附录A(资料性附录) 常用材料标准
- 附录B(规范性附录) 现场雨水渗漏性检测方法
- 附录C(规范性附录) 玻璃采光顶抗软重物撞击性能检测方法
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475