目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
10.4 智能化
10.4.1 当弱电工程增加新的内容时,不应影响原有功能,不得影响与整幢建筑或整个小区的联动。
10.4.2 每套住宅应设置信息配线箱,当箱内安装集线器(HUB)、无线路由器或其他电源设备时,箱内应预留电源插座。
10.4.3 信息配线箱宜嵌墙安装,安装高度宜为0.50m,当与分户配电箱等高度安装时,其间距不应小于500mm。
10.4.4 当电话插口和网络插口并存时,宜采用双孔信息插座。
10.4.5 套内各功能空间宜合理设置各类弱电插座及配套线路,且各类弱电插座及线路的数量应满足现行国家标准 《住宅设计规范》GB 50096的相关规定。
10.4.1 住宅室内的弱电工程个性化、差异化很大,应允许在原有设计基础上增加新的弱电内容,但不能影响或减弱原有设计功能,且不能影响与整幢建筑或整个小区的联动。
10.4.2 有线电视系统、电话系统、信息网络系统三网融合是今后的发展方向,设置家居配线箱以适应家居智能化发展需要。
10.4.3 本条确定了家居配线箱的安装高度、位置和与户内配电箱的距离。从安装和使用的角度考虑,家居配线箱安装高度低于0.50m或高于1.80m都很不方便。规定与配电箱的距离是为了避免不同的进出线之间的互相干扰。
10.4.5 弱电设备设置可参照表2的规定进行设置。

注:●为应设,Δ为可设,一为不设。
查找
上节
下节
条文
说明 返回
顶部
说明 返回
顶部
目录导航
- 前言
- 1 总则
- 2 术语
- 3 基本规定
- 4 套内空间
- 4.1 一般规定
- 4.2 套内前厅
- 4.3 起居室(厅)
- 4.4 卧室
- 4.5 厨房
- 4.6 餐厅
- 4.7 卫生间
- 4.8 套内楼梯
- 4.9 储藏空间
- 4.10 阳台
- 4.11 门窗
- 5 共用部分
- 6 地下室和半地下室
- 7 无障碍设计
- 8 细部
- 9 室内环境
- 9.1 采光、照明
- 9.2 自然通风
- 9.3 隔声、降噪
- 9.4 室内空气质量
- 10 建筑设备
- 10.1 给水排水
- 10.2 采暖、通风与空调
- 10.3 电气
- 10.4 智能化
- 11 安全防范
- 11.1 消防安全
- 11.2 结构安全
- 12 设计深度
- 12.1 一般规定
- 12.2 方案设计
- 12.3 初步设计
- 12.4 施工图设计
- 本规范用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475