目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
11 数据中心、数据机房、设备间安全防范要求
11.1 数据中心安全防范要求
11.1.1 数据中心的机房区、动力区、辅助区等区域之间应进行独立设置,不应有给水、排水、空调冷凝水管道、燃气管道。
11.1.2 数据中心周界应设置围墙、金属栅栏等设施并进行封闭管理。围墙、金属栅栏外侧高度应大于或等于2m,安装周界入侵探测报警装置。数据中心的周界出入口应设置符合GA/T1343的车辆阻挡装置。
11.1.3 数据中心与外界相通的出入口应设置门卫室,配备门卫人员,室内应安装紧急报警装置。
11.1.4 数据中心应独立设置联网监控中心,联网监控中心安全防范要求应满足第10章的要求。
11.1.5 数据中心的机房区应满足下列要求:
a) 设置在独立的区域。
b)机房的出入口应安装门体强度符合GB17565-2007中乙级及以上要求的防盗安全门,防盗锁应符合GA/T73-2015中B级及以上的要求且具有从内部应急开启功能;机房窗户与外界地面、平台或走道高差5m以下的,机房窗户内侧应安装钢筋防护栏,防护栏钢筋的公称直径应大于或等于14mm,网格间距应小于或等于100mm×250mm;窗扇开启的洞口宽度应小于或等于150mm。
c)入口应设置查验门岗、配备防爆安检系统,并制定安全检查方案(基本要求见附录D)。防爆安检系统在重要时段或重大活动期间应增配符合GA/T 841、GA/T 1323的痕量炸药探测仪及符合GA/T 1067的危险液体检查仪,正常情况下应至少配置下列检测筛查禁限带物品的设备之一:
1)符合GB 15210相关规定的通过式金属探测门;
2)符合GB 15208.1的通道式微剂量X射线安全检查设备;
3)符合GB12899的手持式金属探测器。
d)机房区内应安装入侵和紧急报警装置,对非法入侵事件及紧急事件进行报警。
e)主要通道、主控室、设备间、视频查阅室等重要部位应安装视频监控装置进行无盲区监控,回放录像应能清晰辨别进出人员的体貌特征和活动情况。
f)出入口应安装出入口控制装置,记录人员的出入情况。
g)机房的供电、接地防雷、消防应满足相关标准的要求。
11.1.6 动力区的防范应符合下列要求:
a)发电机房、变配电室、电池室、动力站房、油库应安装入侵探测器,对非法入侵事件进行探测报警;应安装出入口控制装置,记录人员的出入情况。
b)区域内部及出入口应安装视频监控装置,回放图像应清晰显示门口人员的活动情况及动力区内人员的活动情况。
11.2 数据机房安全防范要求
11.2.1 数据机房应独立设置。
11.2.2 数据机房的出入口应安装门体强度符合GB 17565-2007中乙级及以上要求的防盗安全门,防盗锁应符合GA/T 73-2015中B级及以上的要求且具有从内部应急开启功能。机房窗户与外界地面、平台或走道高差5m以下的,机房窗户内侧应安装钢筋防护栏,防护栏钢筋的公称直径应大于或等于14mm,网格间距应小于或等于100mm×250mm;窗扇开启的洞口宽度应小于或等于150mm。
11.2.3 数据机房内应安装入侵探测器和紧急报警装置。
11.2.4 数据机房的主要通道、主控室、设备间、视频查阅室等重要部位应安装视频监控装置进行无盲区监控,回放录像应能清晰辨别进出人员的体貌特征和活动情况。
11.2.5 数据机房的出入口应安装出入口控制装置,记录人员的出入情况。
11.3 设备间安全防范要求
11.3.1 设备间的墙体应符合6.2.1.1.1的要求。
11.3.2 设备间的出入口应安装门体强度符合GB 17565-2007中乙级及以上要求的防盗安全门,防盗锁应符合GA/T73-2015中B级及以上的要求且具有从内部应急开启功能。
11.3.3 设置在现金业务区内的设备间,可采用一般建筑墙体和普通门、窗。
11.3.4 设备间设有窗户的,窗户内侧应安装钢筋防护栏,钢筋防护栏钢筋的公称直径应大于或等于14mm,网格间距应小于或等于100mm×250mm,窗扇开启宽度应小于或等于150mm。
11.3.5 应安装入侵探测器,对非法入侵事件进行探测报警。
11.3.6 设备间内、外均应安装视频监控装置,回放图像应能清晰显示设备间内及出入口的情况。
11.3.7 应安装出入口控制装置,对进入人员进行控制和记录。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部
- 上一节:10 联网监控中心安全防范要求
- 下一节:附录A(规范性) 银行安全防范设施配置要求
目录导航
- 前言
- 引言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 重点防范场所和部位
- 5 总体要求
- 6 银行营业场所安全防范要求
- 6.1 一般要求
- 6.2 实体防范要求
- 6.3 电子防范要求
- 7 银行自助设备、自助银行安全防范要求
- 7.1 应用模式分类
- 7.2 一般要求
- 7.3 实体防范要求
- 7.4 电子防范要求
- 8 银行业务库安全防范要求
- 8.1 业务库分类
- 8.2 一般要求
- 8.3 实体防范要求
- 8.4 电子防范要求
- 8.5 其他重点部位安全防范要求
- 9 保管箱库安全防范要求
- 10 联网监控中心安全防范要求
- 11 数据中心、数据机房、设备间安全防范要求
- 附录A(规范性) 银行安全防范设施配置要求
- 附录B(规范性) 防爆膜技术要求
- 附录C(规范性) 现金区其他形式柜体防护能力要求及柜台验收要求
- 附录D(资料性) 安全检查方案
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475