10 联网监控中心安全防范要求
10.1 一般要求
联网监控中心应7×24h值守,每班值守不应少于2人,并配备防卫器材。
10.2 实体防范要求
10.2.1 联网监控中心的选址应远离产生粉尘、油烟、有害气体、强震源和强噪声源以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所,应避开发生火灾危险程度高的区域和电磁场干扰区域。监控中心和辅助配置房不应布置在用水区域的垂直下方,围护结构的材料应满足保温、隔热、防火、防潮、少尘等要求。
10.2.2 墙体应符合6.2.1.1.1的要求,出入口应安装防护强度符合GB 17565-2007中乙级及以上要求的防盗安全门,防盗锁应符合GA/T73-2015中B级及以上的要求且具有从内部应急开启功能。
10.2.3 联网监控中心窗户距地面的高度低于5m时,应安装符合GA165-2016的防弹透明材料或符合GA844-2018的防砸透明材料或在内侧安装钢筋防护栏。防护栏钢筋的公称直径应大于或等于14mm,网格间距应小于或等于100mm×250mm,窗户开启的洞口宽度应小于或等于150mm。
10.2.4 联网监控中心应安装空调或通风设施,设通风口的,通风口应符合6.2.2.3的要求,以保证设备的正常运行及人员的安全舒适。
10.3 电子防范要求
10.3.1 出入口应设置出入口控制装置及可视对讲装置,记录人员的出入信息。
10.3.2 联网监控中心应设置紧急报警装置,应能将紧急报警信号发送至接处警中心。
10.3.3 出入口应设置视频监控装置,应能清晰显示监控中心出入口外部区域的人员体貌特征及活动情况。
10.3.4 联网监控中心应安装视频监控装置,应能清晰显示和记录监控中心内人员活动的情况。
10.3.5 联网监控中心应安装声音复核装置,能清晰记录人员的谈话内容。
10.3.6 联网监控中心应能监测到断网报警信息。