目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
7 试验方法
7.1 外观质量
对受测墙板,视距0.5m左右。目测有无表面污染、缺棱掉角、裂纹或气孔;对于轻质条板,还需目测有无外露增强筋或纤维。用精度为0.5mm的钢直尺量测板面裂缝长度、气孔、缺棱掉角数据,读数精确至1mm;用精度为0.02mm的刻度放大镜测量裂缝的宽度,并记录缺陷数量。
7.2 尺寸偏差
外挂墙板和条板的尺寸偏差检测,按GB/T30100的规定进行;轻钢龙骨式复合墙板的尺寸偏差检验,按JG/T544的规定进行。
7.3 物理力学性能
7.3.1 墙板的抗冲击性试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.2 墙板的抗压强度试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.3 墙板的抗弯荷载试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.4 墙板的软化系数试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.5 墙板的不透水性试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.6 墙板的含水率试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.7 墙板的吸水率试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.8 墙板的吊挂力试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.9 墙板的干燥收缩值试验按GB/T30100标准试验法的规定进行。
7.3.10 墙板的燃烧性能试验按GB/T 5464、GB/T 14402、GB/T 20284的规定进行。
7.3.11 墙板的抗冻性能试验按GB/T30100的规定进行。
7.3.12 墙板的放射性核素限量检测按GB6566的规定进行。
查找
上节
下节
返回
顶部
顶部

京公网安备110105014475