5 一般要求
5.1 材料
5.1.1 混凝土外挂墙板的材料应符合JC/T2356的规定。
5.1.2 玻璃纤维增强水泥板外挂墙板的材料应符合JC/T 1057的规定。
5.1.3 蒸压加气混凝土条板的材料应符合GB/T 15762的规定。
5.1.4 轻钢龙骨式复合墙板的轻钢龙骨及其连接件材料应符合GB/T 11981和JG/T544的规定。
5.1.5 纸面石膏板的材料应符合GB/T9775的规定。
5.1.6 纤维增强水泥板的材料应符合JG/T396和JC/T412.1的规定。
5.1.7 金属复合板的材料应符合JG/T487的相关规定。
5.1.8 石膏基轻质砂浆中的石膏应符合GB/T 9776的规定,等级不应低于2.0级;水泥应符合GB175的规定,强度等级不应低于42.5级。
5.1.9 挤出成型水泥条板的材料应符合GB175、JC/T 409和JGJ 63等相关规定。
5.1.10 纳米复合空腔板的高分子中空腔板,应符合GB/T5761的规定,钙粉不大于20%;纳米无机耐火层的纳米级粉体材料改性剂不应小于45%,结晶硅微粉不应低于5000目,镁及磷酸不应大于30%。
5.1.11 轻质混凝土灌浆墙板的泡沫混凝土应符合GB 175、JC/T 409、JC/T 622、JGJ 63和GB8076等相关规定。
5.1.12 墙板与主体结构的连接件应符合下列规定:
a)连接件所采用的碳素结构钢应符合GB/T700的相关规定,低合金结构钢应符合GB/T 1591的相关规定,耐候钢应符合GB/T4171的相关规定,不锈钢应符合GB/T3280的相关规定;
b)连接件用焊接材料、螺栓、锚栓应符合GB 50017和GB50661等相关规定。
5.1.13 墙板的保温和隔热材料应符合设计要求和GB/T 10801.1、GB/T 10801.2和GB/T 11835等相关规定。
5.1.14 墙板接缝处采用的建筑密封胶应符合GB/T 14683、JC/T 881和JC/T482等相关规定。
5.2 耐久性要求
在正常维护、使用条件下,外墙板系统的墙板构件、节点连接件的设计使用年限宜与主体结构相同,保温材料、接缝处防水和密封材料的设计使用年限应根据设计使用要求确定并符合国家现行相关标准的规定。
5.3 墙板系统性能
5.3.1 装配式建筑用墙板的性能要求项目,见表2。

5.3.2 外墙板系统的抗风压性能指标,应按GB50009计算的风荷载标准值Wk确定,其指标值不应低于Wk,且不应小于1.0kPa。在抗风压性能指标作用下,外挂墙板及轻钢龙骨式复合墙板的面外最大跨中挠度不应大于L/250,轻质条板的面外最大跨中挠度不应大于L/200,L为墙板跨度。
5.3.3 外墙板系统的气密性能应符合相应气候条件区域建筑节能设计的要求,并应符合GB/T 21086、GB 50189、JGJ 134和JGJ26等的有关规定。
5.3.4 外墙板系统的水密性能应符合相应气候条件区域建筑水密性能的要求,并应符合GB/T 21086中对水密性能的要求。
5.3.5 墙板系统应具有适应结构层间变形性能的能力。在50年重现期的风荷载或多遇地震作用下,墙板不得因主体结构的弹性层间位移而发生塑性变形、板面开裂、零件脱落等损坏。在设防地震作用下,外墙板不得掉落。
5.3.6 墙板系统的热工性能,应符合GB 50176、GB 50189、JGJ 26、JGJ 134和JGJ 75的相关规定。
5.3.7 墙板系统的隔声性能应符合GB50118的相关规定。
5.3.8 墙板系统的耐火极限应符合GB50016的相关规定。
5.3.9 外墙板的燃烧性能不应低于GB8624中不燃性A级要求,内墙板的燃烧性能不应低于GB 8624中难燃性B1级要求。
5.3.10 墙板的抗冻性能应满足,在50次的冻融循环作用下,墙板的质量损失不大于5%,强度损失不大于25%,外观无损坏。
5.3.11 墙板的放射性核素限量应符合GB6566的规定。
5.4 其他要求
5.4.1 墙板系统与主体结构宜采用柔性连接,连接节点应满足承载能力要求和墙板的变形性能要求。
5.4.2 外墙板系统接缝处的构造措施,应满足相应气候条件下墙板的防排水设计要求和热工性能要求。