目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
3.1 一般规定
3.1.1 装配式内装修应进行总体技术策划,统筹项目定位、建设条件、技术选择与成本控制等要求。
3.1.2 装配式内装修系统应与结构系统、外围护系统、设备和管线系统进行一体化集成设计。
3.1.3 装配式内装修应遵循设备管线与结构分离的原则,满足室内设备和管线检修维护的要求。
3.1.4 装配式内装修设计应协调建筑设计,为室内空间可变性提供条件。
3.1.5 装配式内装修应采用必要的设计和技术措施,保证建筑的安全性和健康性,减少和阻断疫情和病毒的传播。
3.1.6 装配式内装修部品选型宜在建筑设计阶段进行,部品选型时应明确关键技术参数,并应优选质量稳定、品质高、耐用性强、抗菌防霉的部品。
3.1.7 装配式内装修部品应采用通用化设计和标准化接口,并提供系统化解决方案。
3.1.8 装配式内装修施工图纸应采用空间净尺寸标注,表达深度应满足装配化施工的要求。
3.1.9 装配式内装修应与土建工程、设备和管线安装工程明确施工界面,并宜采用同步穿插施工的组织方式,提升施工效率。
3.1.10 装配式内装修应采绿色施工模式,减少现场切割作业和建筑垃圾。
3.1.11 装配式内装修工程宜采用建筑信息模型(BIM)技术,实现全过程的信息化管理和专业协同,保证工程信息传递的准确性与质量可追溯性。
- 4.2 标准化设计和模数协调
- 4.3 集成设计与部品选型
- 4.4 设备和管线
- 5 生产运输
- 5.1 一般规定
- 5.2 部品生产
- 5.3 出厂检验
- 5.4 包装运输
- 6 施工安装
- 6.1 一般规定
- 6.2 施工准备
- 6.3 设备和管线安装
- 6.4 部品安装
- 6.5 成品保护
- 6.6 施工培训、安全与环境保护
- 7 质量验收
- 7.1 一般规定
- 7.2 隔墙与墙面系统
- 7.3 吊顶系统
- 7.4 楼地面系统
- 7.5 集成式厨房
- 7.6 集成式卫生间
- 8 使用维护
- 本标准用词说明
- 引用标准名录
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475